  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?

  • PAS2912D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • PAS2913D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,,適用于運行模式固定,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,,勵磁繞組不對稱,,產生軸向磁通,,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,,在軸轉動時,,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,,這個電流經軸承座和大地形成回路,,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,,當軸電流達到一定值時應切除發電機,。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號,。

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點,、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • PAS2950D變壓器保護原理圖

    圖紙簡介: 10KV以下配變保護,,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用,。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列,。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,,電壓

  • CTB電流互感器過電壓保護器工作原理

    CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,,它的型號分為1到18個繞組,,而它的工作原理:當保護動作時,,常開閉合,常閉打開,。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制,。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,,輸出電壓很低,;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流,、電容充電電流,、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故,。

  • 繼電保護—反時限過電流保護原理解析

    知識點:反時限過電流保護

  • 過電流和漏電流保護,??區別

    過電流和漏電流保護上有什么區別,? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎,?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,,供電回路需裝有過電流保護“,,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊,?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的,?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿,?還是要查具體規格的門來定,?謝謝

  • 復合電壓閉鎖過電流保護圖

    要考試了,復習題里的幾道題不會畫,?查書沒查到,,請大家幫忙，謝謝,。1,。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖,。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖,。3,。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。

  • 請問關于定時限過電流保護,?

    學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。:hug: :hug: ,。有個定時限過電流保護,,反時限過電流保護的概念, 不知道他們用在電氣設計的哪方面,?我看圖紙上怎么沒有這個,?謝謝了!

  • 微斷的過電流保護屬于過載保護嗎,?

    規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,,只能動作于信號,。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢,?還是說要加大開關容量,,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,,否則定子絕緣有可能會損壞,。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,而且不用加大開關容量,。

  • 變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護,,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍,?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的,?

  • 過電流脫扣器與被保護線路的配合

    在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件

  • 電氣保護二次原理圖學習

    本人正在學電氣保護二次原理圖,好難啊,本人不是本專業的,,請問現在從頭學起,,怎么個學法,有沒有什么心得和方法,,求大家給指點指點~~~~真誠的等待~~~拜托大家了,,急急急!??!

  • 變頻器的過電流保護及處理方法

    1、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的,、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1,、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常。例如由于環境溫度過高,,或逆變器件本身老化等原因,,使逆變器件的參數發生變化,導致在交替過

  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,而電壓正常,,就表示線路沒有故障,,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷

  • 電流速斷保護和過電流保護

    知識點:過電流保護

  • 相序保護器工作原理圖解

    知識點:相序保護