剩余電流動作斷路器定義定義:用于接通、承載和分?jǐn)嗾9ぷ鳁l件下電流,,以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時,使觸頭斷開的開關電器,。電流動作斷路器適用于交流50Hz或60Hz,,額定電壓單極兩線,兩極230V,,三級/三級四線,,四級400V,額定電流至60A的線路中,,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,,剩余電流動作斷路器能在極短的時間內迅速切斷故障電源,保護人身及用電設備的安全,。 電流動作斷路器具有過載和短路保護功能,,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用,。
那個試驗按鈕是跨接在火線和零線之間的嘛,?如果是的話 萬一按下試驗按鈕不跳閘 豈不是要相線零線短路我拆過一種大點的漏電斷路器,它的試驗按鈕是接在下樁頭相線和外殼之間 中間還串了一個電阻限流 我覺得應該這樣才對嘛為什么圖中的這種小型斷路器的試驗按鈕不這樣設計呢?哪位能就這個試驗按鈕給歸納下 一般有幾種呢,?都采用什么原理呢,?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 編輯 ]
一個20A的帶漏電保護微型斷路器,,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,,請問是什么意思?既然不帶不帶過電流保護,,為什么又要寫個20A,?
請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,又有過載保護的功能,?
一般住宅單元內進線處都要求裝設剩余電流動作保護,,為什么其他建筑物,如公建等,,沒有這個要求,?請高手解答!大家在實際中是怎么做的,?
如題,象圖片中施耐德的漏電開關,,好像沒有試驗按鈕,。
漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么,?用途上有什么要注意區分的地方嗎?價格方面兩個比較又是什么樣的呢,?請各位幫幫忙,?
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作,;2,、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器,。3,、B型:能在純直流條件下動作、
目前我們大都選用四級剩余電流動作斷路器作為總保護,。在安裝使用的過程中,,由于部分剩余電流動作斷路器頻繁的誤動作而無法正常供電,。那么,是什么原因造成剩余電流動作斷路器頻繁的誤動作,,筆者通過調查分析,,認為存在的主要原因有:安裝使用的環境及條件達不到要求;額定剩余動作電流及分斷時間選配不合理,;保護方式不完善及其它原因,。下面就存在的問題及其原因進行分析,并提出應采取的措施,。 1安裝使用的環境及條件達不到要求
火線從1進,,2出?然后零線從頂上的N進,,底下的N出嗎,?
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,,已在農村廣泛使用和推廣,。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性,、安全性具有十分重要的意義,。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,,符合規程要求,。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,,發現問題及時處理,。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區,、分支配電箱、用戶端,。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
知識點:剩余電流動作保護裝置
民規種要求計算機插座要配有A型剩余電流動作保護裝置,,這是什么東西?。恳话愕牟遄寐╇姅嗦菲骶涂梢粤税??為什么計算機插座要求這么高呢,?是不是怕燒壞計算機 呵呵:time:
1P,2P,1P+N,,3P,,3P+N,4P等等的問題可能讓大家困惑很久了,,終于找到一本國家標準?,F(xiàn)摘錄主要問題和大家共同學習。國家標準名稱: GB16917.1-2003 家用和類似用途的帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCBO)第1部分:一般規則第3.3.15條 極 (pole) 僅與主電路的一個獨立的導電路徑相連的RCBO的部件,,具有用來連接和斷開主電路本身的觸頭,。它不包括那些用來將各極固定在一起并使各極一起動作的部件。第3.3.15.1條 過電流保護極 具有過電流脫扣器的極,,下面稱為保護極,。第3.3.15.2條 無過電流保護極 沒有過電流脫扣器的極,但是在其他方面通常與一臺RCBO的保護極具有相同的性能,。下面稱為無保護極,。 注1:為確保本技術要求,無保護極可以與保護極結構相同或采用特殊結構,。 注2:如果無保護極的短路能力與保護極不一樣,,應有制造廠標明,。第3.3.15.3條 開閉中性極 只用來開閉中性線而不需有短路能力的極,。第3.3.16條 不斷開中性線 不斷開也沒有過電流保護,用來連接設備的中性導體的電流路徑,。
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,,每相均分100A,。這種說法是否正確。
根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1),;b) 生產用的電氣設備,;c) 施工工地的電氣機械設備;d) 安裝在戶外的電氣裝置,;e) 臨時用電的電氣設備,;f) 機關、學校,、賓館,、飯店、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路,;g) 游泳池,、噴水池、浴池的電氣設備2);h) 安裝在水中的供電線路和設備,;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3),;j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所。按以上
現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),,便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,其在鐵心中產生磁通,,使二次側產生感應電流,,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大小)達到保護器的動作電流時,,保護器動作將電源切斷,,起到保護作用。 在農村低壓配電TN系統中,,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,,也可作為中級或末級保護。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,,因而它在TN系統得到了廣泛應用,。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類
不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器
不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器專題,為您提供不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器 相關的專業交流討論,,更多不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題