保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,,勵磁繞組不對稱,,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,,均會產生與軸交連的磁通,,在軸轉動時,產生軸向電壓,,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承,。因此,,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,,立即啟動延時tcu,,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?
轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點,、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
電纜護層保護器旨在保障電纜的安全穩定運行,其原理基于對電纜金屬護層過電壓的防護,。 正常運行時,,電纜金屬護層會因電磁感應產生一定的感應電壓,此時電纜護層保護器呈現高阻狀態,,僅有微弱電流通過,,基本不影響電纜的正常工作狀態。然而,,當系統出現異常,,如遭受雷擊、短路故障或操作過電壓等情況時,,電纜金屬護層上可能會產生危及護層絕緣的過電壓,。 此時,電纜護層保護器中的氧化鋅非線性電阻元件發揮關鍵作用,,其電阻值隨電壓急劇變化,。當電壓達到保護器動作閾值時,電阻迅速減小,,形成低阻通路,,將過電壓產生的能量迅速泄放到大地,從而有效限制電纜護層上的電壓幅值,,避免護層因過電壓而被擊穿損壞,,確保電纜的完整性和正常運行,進而保障電力傳輸?shù)目煽啃院头€(wěn)定性,,減少因電纜故障導致的停電事故,,維護電力系統的正常運行秩序。
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護,。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,,是聯系發電廠和用戶的中間環節,。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠,。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類,。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中,、小城市的主要變電站,,電壓
作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,常用的浪涌保護器的性能和特點,,并簡單介紹了一些常用的SPD產品,。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,,個人PC,、各類中型、大型及超大型計算機,、大型程控交換機的運用越來越普及,。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規模或超大規模集成電路,,從而使由過電壓造成的損失越來越大,。針對這種現狀,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容,。根據這一要求,,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD),。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統,。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,亦有缺點,,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛,。 但是,能滿足具有當代技術水平的,,能傳導10/350μs脈沖電流的
1PN,、2P、3P,、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么,; 1PN,、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同,;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,,而與回路接地系統有關。
CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳,。同時,,它的型號分為1到18個繞組,,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,,常閉打開,。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,,互感器二次側處于近似短路狀態,,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流,、諧振過電流,、電容充電電流、電感啟動電流等),,都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全,,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。
知識點:反時限過電流保護
變壓器短延時過電流保護,,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍,?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的?
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于 零,,因此,,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,,切換供電網絡,,達到接地故障保護的目的。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相
以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,就表示線路沒有故障,,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷
1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1,、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過
隨著改革開放不斷深入發展,人民的生活水平也在不斷地提高,,如電冰箱,、洗衣機,、電視機,、空調,、電飯煲、微波爐等多種多樣的電氣設備越來越多地進入千家萬戶,,被眾多居民普遍使用,。 這些眾多的家用電器,對于保護人身與設備的安全意識,,引起了國內外人士的廣泛關注,,同時對建筑電氣的設計和施工也提出了更高的要求,。 當前,,在中性點直接接地的380/220V低壓配電系統中,已經開始采取將質量參數合格的漏電保護器與接地保護或接零保護正確地配合使用,,較好地防止了漏電電擊等事故的發生,。 一、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器),、中間環節(包括放大器,、比較器、脫扣器等),、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分,。 圖1是三相四線制供電系統的
知識點:過電流保護
要考試了,復習題里的幾道題不會畫,?查書沒查到,,請大家?guī)兔Γx謝,。1,。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2,。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖,。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖,。
過電流和漏電流保護上有什么區別,? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎,?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,,供電回路需裝有過電流保護“,,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊,?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的,?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿,?還是要查具體規格的門來定,?謝謝