帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電辆變電?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電辆變電私我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?
變壓器低壓零序過電流保護定值應如何設置僅僅根據25%的額定電流嗎,?根據工業與民用配電設計手冊第三版上所述,還應與低壓出線零序保護相配合,。問題是如果出線開關大,,負荷大,那么配合后的定值不是非常大嗎,?
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用,。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列,。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,,電壓
請教下大家,10KV來自變電站,,進配電室進線柜,,PT柜,發電機柜,,7臺水泵柜子,,2臺變壓器柜,還有幾臺備用,,加一起目前工16臺柜子,,水泵經常就開1-2臺,常用的柜子一般就6臺,。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,,把A相電壓拉低致800V左右,因綜保未投入零序保護未跳閘,,可怕的是電纜破損處還有人在干活,,慶幸沒有出現事故。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,,想把零序給投上,,變電站那邊也有零序互感器,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢,?線路大概600米,沒有架空,,負載為一臺1250KVA變壓器,。由于是臨電,沒有啥重要的設備,,如發生接地可以直接跳閘,,麻煩大家算下零序定值,謝謝,。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,,配電室內電壓互感器Y型接法,中性點直接接地,。
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,,而變電站需要的零序靈敏度是1A,,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響,?謝謝,!
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
各位前輩,,我在資料中看到了過電流保護,漏電流保護和零序電流的保護的名詞,,可是對于他們的含義我不是十分明白望前輩門可以告知,,他們的區別在哪?
變壓器短延時過電流保護,,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍,?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的?
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,就表示線路沒有故障,,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷
1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1,、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過
知識點:過電流保護
單位現在正在保護改造,,我公司35KV電網現在都改為小電流接地,增加了零序保護,。哪位能給我具體解釋一下零序保護方面的知識,!