如圖所示,線路L1,、L2上均配置有三段式電流保護:已知,,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,,Xmin=9.4歐,,線路L1,、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,,cosφ=0.9,,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3,。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,,給大家參考,歡迎提出意見,!
630干變,,6/0.4,高壓額定電流60.62,,低壓額定電流909.3,,高壓進線柜1臺,,高壓出線柜1臺,電流互感器100/5,,型號AS12/150b/2S,。每臺2只。低壓負荷為電動機,。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算,。1、可靠系數:DL型取1.2,,GL型1.3,。請問AS12/150b是DL的還是GL的?取值應該是多少,?2,、接線系數該怎樣選?3,、該變壓器短路阻抗5.95%,,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算?4,、請問針對該配電形式,,最大運行方式與最小運行方式如何確定?5,、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3,。請問自起動是什么意思?6,、高壓進線柜,、高壓出線柜各一臺,都帶有微機綜保,,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎,?7、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,,選擇的時候有什么依據嗎,?是不是隨便定?期待高手解答,,跪謝?。。,。,。?/p>
繼電保護整定計算(很實用)
系統在最大運行方式下,,在線路L1末端(母線)發生三相短路時流過保護1的短路電流,,為什么一定要最大運行方式下呢,?是不是因為最大運行方式下,總阻抗最小,,短路電流最大,?為什么要在線路末端發生三相短路呢?
哪位大神有最新的磁平衡差動保護整定計算的實際算法???幫幫小弟吧??梢允墙?jīng)驗公式,,就是不涉及角頻率、接地電容的公式,;另外,,在電網參數不是很清楚的情況下進行計算可否達到調試要求。當然任何整定計算到現場都是需要根據實際情況進行相應的調整的,。謝謝急?。?!
地區電網繼電保護整定計算
誰會10kV出線繼電保護定值計算,?(特別是環網供電方式下怎么計算保護定值)我的QQ276044423,希望能得到你的幫助,。
繼電保護裝置的整定計算
電站繼電保護整定計算書
本帖最后由 zherl 于 2014-12-9 15:58 編輯 請教各位大俠一個問題:6~10kV線路保護整定值計算中,,線路過負荷電流(Igh)如何計算(或確定)?此值在計算過電流保護中是需要的,,但是我不知道如何計算這個值,。變電所情況如下:1)6kV變電所。進線為35/6.3kV變壓器低壓側(6.3kV)封閉母線進線,。本項目設置了兩臺35/6.3kV變壓器,。2)每段6kV母線所帶負荷如下:1臺1600kVA干式配電變壓器、1臺2000kVA干式配電變壓器,。共兩段母線,。3)6kV母線所帶負荷中沒有6kV電動機。注:1)《工業與民用配電設計手冊》中倒是有這個值的計算方法,,是針對電動機啟動所引起的負荷電流的計算,。但是我這個變電所所帶的負荷中沒有6kV電動機。1)此裝置中沒有需要自啟動的電動機(低壓電動機),。
什么是三段式電流保護,? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段),、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),,相互配合構成的一套保護,、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一,、電流速斷保護(第I段)
有誰能發一套110KV電網短路電流計算及保護整定計算書,110KV地區接入系統短路容量是怎么來的,?是當?shù)仉娋W(wǎng)公司提供嗎?
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?
有幾個問題,,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,比如計算電流為65A,整定電流應選80A,?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的,?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎?謝謝~
2012年案例分析試題(上午卷)地23~25題:23題:主變壓器過電流保護,,電流互感器變比選擇為150/5=3024題:電容器組的過電流保護,,電流互感器變比選擇為100/5=1025題:母線分段斷路器電流速斷保護,電流互感器變比選擇為500/5=100繼電保護整定計算難度不大,,其余地方都能理解,,就是不知道怎么選擇變比,題干中也沒有給出提示,。哪位高手能否指點,?非常感謝
在做一個35kV變電站的二次保護整定,包括35kV進線保護,,變壓器保護,,電容器保護,和出線保護,,現在覺得很迷茫,,不知道從何算起,不知道都需要那些資料,電流速斷,,限時速斷,,這些計算好像都需要知道短路電流啊,能不能詳細的說下如何計算呢,?新手,,急求啊?。,。?/p>
第一次算這個。哪些資料要向甲方要,?公式中的系數如何?。啃枰隳膸追N保護,?請前輩指教,!謝謝
關于上圖電網系統計算短路電流的時候,最大運行方式是否是F1,,F(xiàn)3全部投入,?而最小運行方式是什么樣的,誠心請教大神,,給予指點,!
電流保護整定計算
電流保護整定計算專題,為您提供電流保護整定計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流保護整定計算 相關的專業交流討論,,更多電流保護整定計算相關內容請?jiān)L問