請教下大家,,10KV來自變電站,,進配電室進線柜,PT柜,,發電機柜,,7臺水泵柜子,2臺變壓器柜,,還有幾臺備用,,加一起目前工16臺柜子,水泵經常就開1-2臺,,常用的柜子一般就6臺,。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,把A相電壓拉低致800V左右,,因綜保未投入零序保護未跳閘,,可怕的是電纜破損處還有人在干活,慶幸沒有出現事故,。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,,想把零序給投上,變電站那邊也有零序互感器,,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢,?線路大概600米,沒有架空,,負載為一臺1250KVA變壓器。由于是臨電,,沒有啥重要的設備,,如發生接地可以直接跳閘,麻煩大家算下零序定值,,謝謝,。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,配電室內電壓互感器Y型接法,,中性點直接接地,。
發表在“青海電力”的一篇論文“主變零序電流保護配置與實用計算”
如圖所示,線路L1,、L2上均配置有三段式電流保護:已知,,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,,線路L1,、L2的長度分別為L(zhǎng)1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,,cosφ=0.9,,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3,。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
2000KVA, CT 250/5, 計算零序電流,謝謝,。
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
以下問題摘自[本篇主題:320KW的電爐用兩根120平方電纜,小嗎?][1]4*240低壓電纜能供的電流也只有400A左右[2]320KW工作電流約等于490A[3]240的電纜30度的載流量為408A[4]320KW的電爐計算電流是486A[5]320KW電流為490A,,3×120+2×70mm^2在30攝氏度的載流量為259A,[6]320KW的電爐計算電流是486A,整定電流500A. [7]YJV-4*120+1*70電纜在空氣中40度時其載流量315A,若兩根并接,乘上0.85系數,載流量535.5A. [8]以YJV為例,,他的溫度為90度 ,,短路承受溫度250度,,,,,從環境溫度到90度之間是通過正常電流的,當然如果長期處于90度,,會對電纜壽命有影響,,關鍵是保護問題
最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,,給大家參考,歡迎提出意見,!
1,、電流速斷保護的整定計算 (1) 按躲開變壓器負荷側出口d3短路時的最大短路電流來整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲過勵磁涌流,。根據實際經驗及實驗數據,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上兩式條件計算,,選擇其中較大值作為變壓器電流速斷保護的起動電流,。1600KVA變壓器的速斷定值是多少,?我看了我廠變壓器的速斷定值,,好象比按公式2計算的要大,,又比公式1計算的要小的多,現在困惑了,?有哪位給兄弟講講啊,,謝謝了。我剛接觸這些,。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 編輯 ]
630干變,,6/0.4,高壓額定電流60.62,,低壓額定電流909.3,,高壓進線柜1臺,高壓出線柜1臺,,電流互感器100/5,,型號AS12/150b/2S。每臺2只,。低壓負荷為電動機,。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算,。1、可靠系數:DL型取1.2,,GL型1.3,。請問AS12/150b是DL的還是GL的?取值應該是多少,?2,、接線系數該怎樣選?3,、該變壓器短路阻抗5.95%,,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算,?4,、請問針對該配電形式,最大運行方式與最小運行方式如何確定,?5,、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3。請問自起動是什么意思,?6,、高壓進線柜、高壓出線柜各一臺,,都帶有微機綜保,,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎?7,、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,,選擇的時候有什么依據嗎?是不是隨便定,?期待高手解答,,跪謝!?。,。?!
請教:一臺220kv/35kv的變壓器電流互感器變比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,,請問他的比率制動差動保護的動作電流值和差動速斷的動作電流值,怎么計算出來的說下,?
本人用VB做了兩個小軟件,,一個算保護級鐵心尺寸,一個算測量級鐵心尺寸和誤差補償用得到的可以看看
配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的,;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓,;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧,;那么,到底依據哪個來計算呢,?
系統在最大運行方式下,,在線路L1末端(母線)發生三相短路時流過保護1的短路電流,為什么一定要最大運行方式下呢,?是不是因為最大運行方式下,,總阻抗最小,短路電流最大,?為什么要在線路末端發生三相短路呢,?
關于線路的計算電流,按照書上的方法算出來應該是一樣的吧,?可是看到不同的人設計出來同樣大小功率的設備,,計算電流不一樣,這個有什么說法嗎,?還望大蝦門不吝賜教,!
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,送點,,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,電流下降為0,,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下,。
低壓柜的計算電流怎么算的,?一臺1000KVA的變壓器,,進線柜的計算電流為479,是怎樣算的?
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,,希望對大家有幫助,。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1,、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體,。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體,。 3,、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,,對一般建筑物采用60°角,,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,,我國正式制定了自己的防雷規范,。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法,。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,,得出:“折線法”的主要
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
電流保護計算
電流保護計算專題,,為您提供電流保護計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流保護計算 相關的專業交流討論,更多電流保護計算相關內容請?jiān)L問