  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?

  • 為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定,?

    為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?

  • 接地變的零序電流保護如何整定

    請教各位高手,,接地變的零序保護做幾段,?如果是三段,那么是三段定時限,,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么,?能跳接地變嗎,?

  • 10kV饋線過電流保護電流值的整定

    10kV饋線過電流整定值為6A、0.6秒,,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V,、250kW電動機(Y—△轉換),最近一段時間,,每天在起動過程中(約6~7秒)都會將10kV油開關頂跳,。過一會再起動卻能正常起動運行。請問是什么原因造成的,?是不是10kV饋線過電流整定值偏低,??,?

  • 三段式電流保護整定計算

    如圖所示,,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,,Xmin=9.4歐,線路L1,、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐,。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,,K?TA=300/5,,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算

  • 請教間接接觸保護和整定電流的問題

    請教間接接觸保護都是屬于速動保護嗎,?如不是下面第2題在驗證局部等電位連接的有效性時為什么采用速斷的電流,? 還有就是整定電流不等于動作電流,?那整定電流的作用是什么,為什么不讓整定電流和動作電流相等,?提前謝謝您的回復,。

  • 關于整定電流和脫扣電流

    各位老大,我是學水的,,問一個初級問題,,什么是整定電流,什么是脫扣電流,,計算這兩個電流有什么用,,對選擇斷路器起什么作用,小弟賜教,,往各位老大給予明確答復,。

  • 某電廠短路電流計算及保護整定計算,!

    最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,,給大家參考,歡迎提出意見,!

  • 請教怎么算變壓器二次側速斷保護整定電流

    請教,,已知變壓器容量為160KVA,為10KV變380V,,互感器的變比為50:1,,變壓器的阻抗為百分之4.09,請教下變壓器二次側速斷保護整定電流為多少,?

  • 【請教】關于電力變壓器的電流保護整定計算

    630干變,,6/0.4,高壓額定電流60.62,,低壓額定電流909.3,,高壓進線柜1臺,高壓出線柜1臺,,電流互感器100/5,,型號AS12/150b/2S。每臺2只,。低壓負荷為電動機,。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算。1,、可靠系數:DL型取1.2,,GL型1.3。請問AS12/150b是DL的還是GL的,?取值應該是多少,?2,、接線系數該怎樣選?3,、該變壓器短路阻抗5.95%,,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算?4,、請問針對該配電形式,,最大運行方式與最小運行方式如何確定?5,、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3,。請問自起動是什么意思?6,、高壓進線柜,、高壓出線柜各一臺,都帶有微機綜保,,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎,?7、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,,選擇的時候有什么依據嗎?是不是隨便定,?期待高手解答,,跪謝!?。,。?!

  • 求助,漏電保護器型號確認與電容柜整定電流

    求助,,漏電保護器型號確認與電容柜整定電流

    請教,這個電容柜中的整定電流如何確定,?是按使用電容器大小計算還是按照系統電流,?下面的漏電保護器的型號又是怎么確定的?JD-250L是什么含義,?怎么選擇型號,?我看另一個圖,變壓器大小不一樣,,后面卻都是250L,,只是前面有點不一樣,。請給個簡單公式,謝謝,。

  • 電容器不平衡電流保護的整定問題

    最近我站有組電容器(Y-Y接法)的其中一相熔斷器熔斷了,,但其配備的不平衡電流保護確沒動作,請問高手們,,知不知道電容器組的不平衡電流保護定值是怎樣整定的?。?/p>

  • ABB REM 54_5 負序電流保護整定問題

    各位大俠,,工作中遇到個問題,,還向大家請教。 根據電機廠提供的反時限負序電流過負荷特性曲(附錄C),,其發熱時間常數A約等于10s,。 反映到保護裝置的輸入端: 由于, 因此

  • 請教繼電保護的整定電流和動作電流的區別

    在配電手冊中高壓的繼電保護給的公式都是動作電流,而低壓則給的是整定電流,,這個原因是什么,?同時在真題中題設中要求的是整定電流,但參考答案直接依據的都是動作電流,,這是為什么,?提前感謝您的回復。順祝周末愉快,。 前幾天我請教了類似的問題,,但到現在我還是沒有理解,所以今天又重新發帖了,。不好意思,。

  • 保護整定值的意思以及一個電流互感器問題

    MT10H1+MIC6.0AId1=le;Id2=3Id1,0.2s,;Id3=OFF,,想問問后面那個整定值代表什么意思,能詳細解答一下么,?還有一個問題,,就是兩套電流互感器接在一路進線上,一套用于保護,,一套用于計量,,為什么要用兩套,用一套的話存在是問題,,謝謝大神解答

  • 瞬時電流速斷保護的整定計算問題

    系統在最大運行方式下,,在線路L1末端(母線)發生三相短路時流過保護1的短路電流,為什么一定要最大運行方式下呢?是不是因為最大運行方式下,,總阻抗最小,,短路電流最大?為什么要在線路末端發生三相短路呢,?

  • 漏電保護開關選擇與動作電流、時間值整定的配合

    漏電保護開關選擇與動作電流,、時間值整定的配合

    作為配電變壓器總保護、主干線1級保護應選擇具有延時一次重合閘的智能型脈沖式漏電保護開關,,其他2,、3、4級保護應選擇速斷型電子式漏電保護開關,。 漏電保護開關動作電流整定選擇,,為保證漏電保護開關動作靈敏可靠,其整定值必須大于泄漏電流,,即不動作電流,,由原國家水電部《漏電保護器農村安裝運行規程(SD219—87)》規定的GB6892—86《漏電電流動作保護器》標準來確定,額定漏電不動作電流的優選值為額定漏電動作電流的1/2,。在安裝多級保護的漏電保護開關中,,作為配電變壓器總保護選用500(100)mA;作為主干線1級保護選用300(500)mA,;作為分支路,,車間2級保護選用100(300)mA;作為自然村,、分車間3級保護選用30(50)mA;作為末端后備直接保護的家電總保護,,手持,、移動電動工具、小水泵,、機床等選用15(30)mA,;作為住宅使用的電源開關,插座選用6(10)mA的漏電保護開關(注:括號中的數字作為梅雨,、連陰雨電氣選擇值),。 動作時間值的整定選擇,為使漏電保護開關不發生越級動作除上,、下級保護動作電流值要相互匹配外,,其動作時間

  • 請教:電力變壓器電流速斷保護的整定

    電力變壓器電流速斷保護,動作電流的選擇條件為:1.按躲過變壓器二次側母線短路時流過保護裝置的最大短路電流.(公式略)2.躲過變壓器投入時的勵磁涌流.(公式略)但有的書本上有公式為:安全系數(1.2-1.5)×可靠系數(1.2)×接線系數×(1.5-2)額定電流按此公式計算,速斷整定電流僅為變壓器額定電流的2.5-3.6倍左右,如果線路為電纜且又不長.變壓器容量又較大時.變壓器二次側母線短路時短路電流將大于保護的整定電流,與動作電流的選擇條件(1)相抵觸.請教該按哪個公式?

  • 三段式電流保護的整定時間如何設置,?

    公司里供電系統的保護定值由我們自己出,,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),,不知可否?請各位老大賜教?謝謝?。,。?/p>

  • 整定電流1600A是什么意思

    整定電流1600A是什么意思

點擊加載更多