看書的時候看到幾句話,感到十分迷茫,,望各位大神解答,。1. 一般的長延時整定值Ir,, 是脫扣器的額定電流 In, 的 0.4 - 1 倍,, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In,, 可以按計算電流, Ijs 的1.1倍取值,, 即 Ir = 1.1Ijs,。 2. 但是今天發現《民用建筑電氣手冊》中有一句話說,長延時脫扣整定電流可按脫扣器額定電流的0.9 - 1.1倍選取,。,。。下面幾行 的變壓器部分也說,,變壓器低壓側主保護長延時過電流脫扣器的整定電流可以是變壓器低壓側額定電流的的1.1倍,。這兩句話不是互相沖突了嗎?好像沒有樣本的整定電流是大于額定電流的,。 ,。,。。
有沒有人知道斷路器的整定電流與額定電流有什么關系,,如果額定電流為630A的話,,是不是630以下的值整定電流都可以整定到,如果不能完全整定到,,那么整定電流的整定范圍是多少,,
各位老大,我是學水的,,問一個初級問題,,什么是整定電流,什么是脫扣電流,,計算這兩個電流有什么用,,對選擇斷路器起什么作用,小弟賜教,,往各位老大給予明確答復,。
各位朋友好,小弟有一問題請教,最近手頭有一份母線圖紙,上邊母線插接箱的斷路器的額定電流未標,只標了前級整定至***A,請問整定電流與斷路器額定電流有何關系?謝謝各位了.
一般在塑殼斷路器 的面板寫有,比如:RDM10—60/3310 下面有一句額定電流40A ,,瞬時脫扣電流10In,那它的整定電流是多少,?60A指什么電流?
請教各位高手圖紙報價預算中遇到個問題塑殼斷路器脫口器額定電流/整定電流 125A/1750A覺得不太.......另:本人以前一直搞弱電,現開始做強電配電6個月先謝謝各位大蝦,。,。。,。,。。,。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。
整定電流1600A是什么意思
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,,請問這個額定瞬時電流,,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,,在線等。
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么,?還是在這個范圍內,?
低壓電容補償柜的熱繼電器整定電流怎么快速算出? 電氣主接線圖上的各種保護的整定電流大家又是怎么算的,?比如 過流保護,,網上有說額定電流1.2-1.5倍 也有說1.7倍的。 什么小型斷路器除以0.8,,什么塑殼斷路器除以0.9.。什么低壓電機熱繼電器是額定0.95-1.05. 有沒有比較容易計算的方法,?
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了。
有幾個問題,,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,,比如計算電流為65A,整定電流應選80A?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的,?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎,?謝謝~
我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?
排煙風機功率為2.2KW,,計算電流為5.03A,,斷路器整定為10A,圖紙審查的人說主回路斷路器整定電流小,,電動機啟動困難,,過載時將調閘,不符合GB 50055-93第2.4.6條相關規定,,請各位大俠,,多多幫忙!
斷路器的額定電流和它的脫扣器整定值怎么區別呢?比如現在我有有個50KW的電機,,其電流是50×2=100A,,我選擇DZ20-160型斷路器,選擇額定電流為125A的斷路器,,那么其瞬時過流脫扣器的整定值,,短延時過流脫扣器的整定值,,長延時過流脫扣器的整定值這三有點不太理解該怎么辦,如果選用可調的,,其整定值是自己來調節嗎,?有點不太理解啊。希望各位高手解答,,謝謝?。。,?!
施工用升降機,,,現普遍采用變頻電機,,但是變頻電機在使用進會產生剩余電流,且電流大于30mA,,,,施工現場臨時用電安全技術規范,強條漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,,,,,,,規范與實際運用產生沖突,,,,,如何處理,?
在設計過程中遇到了斷路器有個額定電流和整定電流,想問一下這個整定電流有什么作用,,他一般又是怎么取值的
請教下面圖片中標注為紅色的部分,,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復,。
在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢,。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論