淺析降低接地電阻的方法
降低接地電阻的方式方法
1 更換土壤這種方法是采用電阻率較低的土壤(如:粘土,、黑土及砂質粘土等)替換原有電阻率較高的土壤,,置換范圍在接地體周?.5m以內和接地體的1/3處,。但這種取土置換方法對人力和工時耗費都較大,。 2 人工處理土壤(對土壤進行化學處理) 在接地體周嚵壤中加入化學物,,如食鹽,、木炭,、爐灰,、氮肥渣,、電石渣、石灰等,,提高接地體周嚵壤的導電性,。采用食鹽,對于不同的土壤其效果也不同,,如砂質粘土用食鹽處理后,,土壤電阻率可減小1/3~1/2,砂土的電阻率減小3/5~3/4,,砂的電阻率減小7/9~7/8,;對于多巖土壤,用1%食鹽溶液浸漬后,,其導電率可增加70%,。這種方法雖然工程造價較低且效果明顯,但土壤經人工處理后,,會降低接地的熱穩定性,、加速接地體的腐蝕、減少接地體的使用年限,。因此,,一般來說,是在萬不得以的條件下才建
本人目前在山上施工一地震監測站,,建筑面積為30平方米,高度為4米,,屋面為Φ12圓鋼避雷帶,,基礎用40*4扁鋼環通,四個角有兩個用40*4扁鋼引至山下(每根大約有150米)?,F(xiàn)在實測接地電阻值為10.8歐姆,,而設計要求為不大于1歐姆,請教如何處理,?謝謝?。ㄉ缴系耐翆哟蠹s只有20厘米左右,下面都是石頭)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 編輯 ]
隨著社會經濟的不斷發展,,對電力的需求逐年攀升,,各種用電設備劇增。每年僅我司新增,、移位安裝的配電變壓器很多,,在實際工程中,發現很多配電變壓器的安裝位置或其它需要接地裝置的桿塔,,接地阻值有的較高,,如高山、坡地,、河灘等處,,均需要特殊處理,才能達到規程的要求,。在去年由我司實施的西部農網完善工程中的太興鄉五村高低壓配電工程等,,在這幾年中涪江邊新增了很多采砂取石的砂石場,均有不同長短距離的高低壓線路,,或安裝了配電變壓器,,有的采取了特殊措施,降低接地電阻,,才達到了安全運行的要求,。在雷雨季節配電變壓器經常遭受雷擊,由于接地電阻過大,達不到規程規定值,雷電流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身殘壓過高,或在接地電阻上產生很高的電壓降,引起變壓器燒毀事故。因此,,接地裝置的接地電阻必須符合規程規定值。對10kV配電變壓器:容量在100kVA及以下,其接地電阻不應大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地電阻不應大于4Ω,。接地裝置施工完畢應進行接地電阻測試,合格后方可回填土,。同時,變壓器外殼必須良好接地,外殼接地運用螺栓擰緊,不可用焊接直接焊牢,以便檢修。
接地電阻柜是如何命名的,? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量、信號處理,、控制等功能,。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。
有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周嚹電子設備,,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,,人機界面,、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,過電流大,,耐沖擊,。重要的感抗值,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程!謝謝啦,!
第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊,?另外,,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,還有30歐姆的,,到底應該是多少?。?/p>
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶??!
《建筑物防雷設計規范》第42頁,5.4.6中寫道:在高土壤電阻率的土地,,降低防直擊雷沖擊接地電阻宜采用下列方法:1,、采用多只線外引接地裝置,外引長度不應大于有效長度,,有效長度應符合本規范附錄C的規定,。2....3...4...請問什么叫采用多只線外引接地裝置,具體應該怎么做啊,,謝謝
影響土壤電阻率的主要因素有:土壤的種類,、土壤含水量,、溫度和其它因素。土壤的種類(如泥土,、黏土,、砂土、砂巖等)是決定土壤電阻率的重要因素,,不同種類的土壤其土壤電阻率會相差數百至數千倍,;水是良導體,隨著土壤中含水量的增加,,土壤電阻率就越低,;溫度對土壤電阻率的影響是通過對土壤中水分的影響來實現的,當溫度達到冰點及以下時,,由于土壤中的水分結冰,,土壤凍結,其電阻率急劇增大,所以在寒冷地區接地極要求埋設在凍土層以下,;另外當土壤內含有酸,、堿和鹽類電解質時,和土壤結構較密實的情況下土壤電阻率都較低,。在高土壤電阻率地區,,降低接地電阻通常采用以下一種或幾種方法:(1)更換土壤這種方法是采用電阻率較低的土壤(如黏土、黑土等)替換掉原有電阻率較高的土壤,,但這種取土置換方法對人力和工時耗費較大,。(2)對土壤進行化學處理在接地體周?chē)寥乐屑尤胨帷A或鹽類物質,,提高接地體周嚵壤的導電性,。這種方法雖然工程造價較低且效果明顯,但土壤經人工處理后,,會降低接地系統的穩定性,,加速接地體的腐
2006年下午
許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?
下面圖片中的內容來自GB50057。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,,但感覺沒有依據),?提前謝謝您的回復。
即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),,那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢,?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復,。
路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適,??對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,,對TT系統:不大于4歐,,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),,路燈接地電阻R<250歐,,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果,。有沒有熟悉的討論一下,。。,。
知識點:檢修接地
如何降低接地電阻
如何降低接地電阻專題,,為您提供如何降低接地電阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何降低接地電阻 相關的專業交流討論,,更多如何降低接地電阻相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度