亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • [已結貼]什么是彈性基礎,?

    [已結貼]什么是彈性基礎?

    什么是彈性基礎,?如圖,彈性基礎考試抗扭是什么意思?

  • [已結貼]什么是梁式基礎?

    [已結貼]什么是梁式基礎,?

    什么是梁式基礎?梁式基礎的覆土標高從哪里算到哪里,?如圖,。

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 路燈基礎接地規格什么要求

    路燈基礎單獨的接地怎么做,?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地,?謝謝大家

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 什么是保護接零與保護接地

    什么是保護接零與保護接地

    問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,,這個系統有三個分支系統,,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統,。三個系統有相同點也有明顯區別,,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,,一部分是單獨敷設,,也就是

  • 什么是剛性基礎和柔性基礎

    我在地基基礎規范里只看到有無筋擴展基礎和擴展基礎之分,,但在工作中及一些文章里經常看到有剛性基礎和柔性基礎,,請問各位大俠,什么是剛性基礎和柔性基礎。

  • 什么是基礎,,什么是地梁,,請求掃盲!

    本人是做管道設計方面,,是個初學者,。在設計中經常碰到結構的說,進出管道跟他的地梁打架了,,要調下標高,;有時候又說跟基礎打架了,要調下標高,。我搞不懂,,為什么有時候講地梁,有時候講基礎,,地梁和基礎有什么關系,?借貴寶地問下,希望哪位大蝦能給我普及下知識,,先謝謝拉,!

  • 【請教】請問什么是元寶基礎,?

    【請教】請問什么是元寶基礎?

    請問什么是元寶基礎,?有沒有相關的技術資料,,給講解講解,謝謝~

  • 什么是防雷接地,怎樣做防雷接地

    防雷接地分為兩個概念,,一是防雷,,避免因雷擊而形成損害;二是靜電接地,,避免靜電發生損害,。 防雷接地設備有些概念: 1) 雷電承受設備:直接或直接承受雷電的金屬桿(接閃器),,如避雷針、避雷帶(網),、架空位線及避雷器等,。

  • 筏板基礎,,怎么施工做基礎接地/

    我們這是筏板基礎,。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接,?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外,?,?還是怎么個施工法?,?求個大神賜教,。

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法,?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!

  • 什么是重復接地,有什么作用

    知識點:重復接地

  • 關于用基礎梁鋼筋網接地問題

    根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方,。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥,、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω,。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,其直徑不應小于10mm,。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),,對第二,、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),Kc值按圖12.3.6確定,。本人不是電氣專業,,但是接出防雷施工的問題,引出來與大家探討一下,,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根

  • 基礎知識-----系統接地的型式

    1,、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,,屬三相四線制系統,。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,,俗稱三相五線制系統,。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,,即俗稱的三相四線制系統,。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,,,。這種系統前邊為TN-C系統,后邊為TN-S系統,。2,、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為TT供電系統,。3、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為IT供電系統,。IT系統一般為三相三

  • 基礎接地鋼筋焊接能否單面焊接

    請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教,。

  • 請教基礎接地電阻計算~~~

    請教基礎接地電阻計算~~~

    一直對基礎接地電阻計算不太明白,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,,對里面的一些東西不太明白?。?!見附圖:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么,?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和?還是鋼筋扎成了籠子直徑,?請指教?。∵€有這個軟件計算的電阻感覺偏小,,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方?。?!