剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,,
看到這些房子,,,居然可以這樣修,!~ 七度設防區,!~~
廢話不多說,直接上圖,,喜歡的就頂吧,!
建筑防雷設計的有關問題
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
現有一6層舊樓,,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施。現業主想把大樓改為辦公樓,,按三類防雷做防雷措施,。有如下方案:1、天面裝接閃帶,,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上,。2、四角和側面共6條專用引下線,。3,、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,,有什么好的解決方法,。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫,。地上一至三層為商務辦公,,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,,長71.9M,寬34.5M,,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,,按一般性高層民用建筑,,應為三類,而審圖認為是二類,。他的依據是應算人員密集的公共建筑,,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽,、博覽、體育,、商業,、影劇院、醫院,、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能,。應為一般性民用建筑,。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?
請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區,、10區,、2區。這些到底是什么意思,?是怎樣確定這些區的,?謝謝大家
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
1.農村建新房的多.但防雷措施少.2懂的防雷知識得人少.3防雷裝置不合標準多.怎樣才能把農村防雷這方面做好.請各位高手多多提些寶貴意見,!在此謝謝.
山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,保障防雷工程質量,,保護國家利益和人民生命財產安全,,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,,結合本省實際,,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理,。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作。 第四條 防雷資格認定遵循公開,、公平,、公正的原則,實行統一考試,、定期培訓,、嚴格考核制度。 防雷資格認定由學會統一辦理,,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試,。第五條 本辦法所
建筑防雷與電氣安全技術
建筑物在10米左右,建筑物已作防雷,。突出建筑物外墻1米左右的一圈挑檐,,挑檐距地面高度在2米左右,挑檐本身高度在1米左右,,想問一下挑檐用作防雷嗎,?
民用建筑電氣設計規范(2008)建筑物防雷設計規范(2010)兩本規范關于防雷的很多規定沖突,,防雷規范的規定更為嚴格。注冊考試按哪本規范呢,?教材里還是按電氣規范寫的,,迷茫中。
圖紙簡介: 本住宅樓為三層磚混結構,,建筑總高度9.600米。歡迎大家下載,,希望對大家有幫助. 投稿網友: shanshanxuexue333 上傳時間: 2013-06-20
圖紙簡介: 自已家農村別墅兩戶帶雜屋上頂,一層,,外看似兩層,從偏房上屋面,,建筑施工圖,,主體坡 投稿網友: rennliu05 上傳時間: 2013-07-05
本帖最后由 建企建安 于 2013-10-12 15:53 編輯 自己設計建造的農村節能建筑住宅:1:主體為鋼結構,立柱及屋梁采用200X100H型鋼,。檁條為120,160槽鋼,。
農村建筑防雷