1.農村建新房的多.但防雷措施少.2懂的防雷知識得人少.3防雷裝置不合標準多.怎樣才能把農村防雷這方面做好.請各位高手多多提些寶貴意見!在此謝謝.
各地農村因雷電而造成的線路跳閘事故時有發生,,這其中有許多是因為有關人員在防雷工作中的不到位而造成的,,于是形成有時有電送不出的尷尬局面,,十分令人痛心。 雷電事故原因 因在防雷工作中的不到位造成雷電事故的原因大致如下: 高壓側避雷器距 變壓器過遠,。因設計安裝位置不當使得高壓側避雷器的連接點距 配電變壓器的高壓接線端的距離過長,,而雷電侵入后電壓的大小與避雷器距變壓器的距離成正比。如果變壓器絕緣承受雷電沖擊的能力達不到該值,,就會損壞變壓器,。因此,盡可能縮短避雷器距變壓器的距離,,就有利于變壓器的安全,。
2層小樓,,12*13米,層高8米,,算了下大概預計雷擊次數0.0024,,我們紹興這邊按51天算,系數取1的,,請教大家這個連三類防雷都算不上,,是不是不用做?而且農村地區做了是不是反而不好,?周圍應該都是農房沒有避雷的,。還有就是基礎的接地網和等電位怎么考慮?小東西仔細想想也比較麻煩
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,,實際上這種認識帶有程度的片面性,。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于 配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚?,F(xiàn)就正反變換過電壓發展過程進行分析,,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當?shù)蛪簜?cè)線路遭受雷擊時,,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓降使得低壓側中性點電位急劇升高,。它疊加在低壓繞組出現過電壓,,危及低壓繞組,。同時,這個電壓通過高低壓繞組的電磁感應按變比升高至高壓側,,與高壓繞組的相電壓疊加,,致使高壓繞組出現危險的過電壓,。這種由于低壓繞組遭受雷擊過電壓,,通過電磁感應變換到高壓側,引起高壓繞組過電壓的現象叫“正變換”過電壓,。
農村變電站防雷保護與接地裝置設計探討
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
由于建房時沒考慮到防雷?,F(xiàn)在要在5樓頂加裝了避雷帶。引下線是外加的,,不是用柱內鋼筋,。樓頂有個不銹鋼水塔供日常用水,由于水塔高過避雷帶很多,。水塔該怎么防雷,。能不能在水塔上加個避雷針,然后把水塔連在避雷帶上,。這樣安全嗎,。雷雨天洗澡,如果雷打在水塔的避雷針上,,雷電會不會經水塔的水分流,,一部分電流到人身上。人不會不觸電,?請懂的發表下意見
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需茵級泄?。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題,、也是政府最頭疼的問題,,更是投訴率最高的問題,。家庭采暖方式有很多種,有空調,、電暖氣,、壁掛爐、地暖等多種方式,,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況,、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式,。隨著居民生活水平的提升,,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適,?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享,。通常在郊區,、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐,、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通??梢园惭b暖氣片和水地暖兩種方式,,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統,。即水地暖之后又一大采暖方式,。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,,也包括方案設計是否合理,,前期方案設計的合理,將避免日后的
請大神幫幫我
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答?。?/p>
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
這樣的結構建3層半可以嗎?謝謝?。,。?/p>
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
農村防雷
農村防雷專題,為您提供農村防雷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與農村防雷 相關的專業交流討論,,更多農村防雷相關內容請訪問