我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行,?
建筑物防雷設施安裝規范
按照規范的編制規定,,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,,有一些術語還是首次出現,,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,,更符合實際,,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”,;“針”的意義不準確,,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”,;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”,。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
GB55024-2022
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
現在對建筑的分類比較多,,容易引起混淆,,自己做的嘗試區別開
10,、電氣、電信,、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器,、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤,、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
一個倉庫的接地,,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,,補打接地極,。但審核人說,,除了這個,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,,與基礎接地相連,。他的依據是防雷規范的4.3.4條。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應,、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,,并應與引入的金屬管線做等電位連接,。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的,。不知道可不可以這樣理解?
建筑物防雷設計規范宣貫
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二,、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一,、當第一類防雷建诛的面積占建筑物總面積的30%及以上時,,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積,?當確定為一類防雷后,,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?
建筑物電子信息系防雷技術規范.part1
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,,不知道有需要的沒有
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載,。
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
防雷規范 4.5.6在建筑物引下線附近保護人身安全需采取的防接觸電壓和跨步電壓的措施,,應符合下列規定: 1 防接觸電壓應符合下列規定之一: 1)利用建筑物金屬構架和建筑物互相連接的鋼筋在電氣上是貫通且不少于 10根柱子組成的自然引下線,,作為自然引下線的柱子包括位于 建筑物四周和建筑物內的。 建筑物內的 柱子作為引下線破壞屋面防水怎么處理,,08D800-8 圖集只有女兒墻的引下線破壞防水的處理方法,,而且女兒墻引出引下線是從側面引出的所以對垂直防水破壞小,而建筑物內柱引出引下線破換垂直防水屋面,。
建筑防雷規范
建筑防雷規范專題,,為您提供建筑防雷規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防雷規范 相關的專業交流討論,,更多建筑防雷規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題