剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,,
建筑防雷設計的有關問題
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
現有一6層舊樓,,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施。現業主想把大樓改為辦公樓,,按三類防雷做防雷措施,。有如下方案:1、天面裝接閃帶,,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上,。2、四角和側面共6條專用引下線,。3,、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,,有什么好的解決方法,。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫,。地上一至三層為商務辦公,,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,,長71.9M,寬34.5M,,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,,按一般性高層民用建筑,應為三類,,而審圖認為是二類,。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會,、展覽,、博覽、體育,、商業,、影劇院、醫院,、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑,。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,?,?還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎?,?
請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區,、1區、10區,、2區,。這些到底是什么意思?是怎樣確定這些區的,?謝謝大家
山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,,保障防雷工程質量,保護國家利益和人民生命財產安全,,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》,、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,結合本省實際,,制定本辦法,。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作,。 第四條 防雷資格認定遵循公開、公平,、公正的原則,,實行統一考試、定期培訓,、嚴格考核制度,。 防雷資格認定由學會統一辦理,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試,。第五條 本辦法所
建筑防雷與電氣安全技術
民用建筑電氣設計規范(2008)建筑物防雷設計規范(2010)兩本規范關于防雷的很多規定沖突,,防雷規范的規定更為嚴格,。注冊考試按哪本規范呢?教材里還是按電氣規范寫的,,迷茫中,。
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
最近有一個大型的濕地公園,。有好多10米左右的單體建筑,亭子等,。我師傅說這些建筑雖然計算等級沒有達到3級,,但是他在比較空曠的區域。也讓我把防雷做上,,請問有這個必要么,。問題2:如果做的話由于建筑是在水里,我的防雷接地測試點怎么做,。問題3:避雷網的話會不會對建筑外觀造成影響,,前輩們有解決方法么。謝謝
建筑工地的構筑物,、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器,、引下線、接地體三部分組成,。電氣沒備的防雷除屏蔽外,,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,,也獨立安裝,。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊,。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器,。 避雷針是常用的一種接閃器,,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,,鋼管厚度不小于3mm,,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊,、屋角等處,。另外,根據經驗,,高大建筑有可能會遭受側擊,,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架,、宣傳標語牌,、引下線等都可作為這種接閃器,并與引下線連接,。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷,。單支
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,,可將避雷帶支起10~20cm,,支點間距不應大于1.5m,一般取1m,。若屋頂有水箱,,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶,。采用避雷帶防雷時,,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,,可增加避雷帶,,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿,。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置,。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m,。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm,。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,,避免焊接飛濺沾污墻面,。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,,這在土建施工時完成,。<
建筑物在10米左右,,建筑物已作防雷。突出建筑物外墻1米左右的一圈挑檐,,挑檐距地面高度在2米左右,,挑檐本身高度在1米左右,想問一下挑檐用作防雷嗎,?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何?。磕奈恢赖慕o回復一下,,謝謝您的回復,。
1 前言 雷電作為一種自然災害,是全球性的嚴重災害之一,,其危害之大有目共睹。一旦發生雷電災害,,輕則造成用電設備損壞,,通訊中斷,重則造成人員傷亡,,設備大面積癱瘓,。然而,近幾年,,隨著城鄉電網的逐步改造,,特別是城網改造后,變電所自動化系統的建設,,人們可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網供配電設備事故,,損失是比較嚴重的,。因此,有必要探討一下建筑物及其供,、配電系統的防雷設施的配置及接地方案等問題,,為切實做好設計和施工奠定扎實的基礎,。 2 電力線路的防雷系統