為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
塔吊接地,,既可作為現場臨時用電工程的TN—S接零保護系統的一處重復接地,,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 為了充分體現塔吊接地的雙重意義,,塔吊接地應符合下述要求: 1)接地裝置的工頻接地電阻值應不大于10Ω,; 2)接地裝置應有兩處與塔吊軌道作電氣連接; 3)塔吊軌道兩端應作環形金屬連接,; 4)塔吊軌道連接處兩端須跨接金屬線,,連接處應保證電氣連接; 5)塔吊軌道應作保護接零,,即應與保護零線 PE作電氣連接,。
圖紙設計說明這樣寫著:“電梯軌道接地:采用-40x4熱鍍鋅扁鋼焊接至電梯機房LEB端子箱?!倍覀兊某R?guī)做法都是這樣做的,,即電梯軌道接地是從地下室接地網引鍍鋅扁鐵至電梯井底坑,電梯機房LEB端子箱的扁鐵是從柱子引下線焊出至LEB端子箱,。 請問:各位老師你們都是怎么做的,,謝謝!
塔吊接地,,既可作為現場臨時用電工程的TN—S接零保護系統的一處重復接地,,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 為了充分體現塔吊接地的雙重意義,,塔吊接地應符合下述要求: 1)接地裝置的工頻接地電阻值應不大于10Ω,; 2)接地裝置應有兩處與塔吊軌道作電氣連接; 3)塔吊軌道兩端應作環形金屬連接,; 4)塔吊軌道連接處兩端須跨接金屬線,,連接處應保證電氣連接; 5)塔吊軌道應作保護接零,,即應與保護零線 PE作電氣連接,。
根據08版起重機設計規范,滑觸線必須為三相火線加一根地線,,這樣老的接地裝置施工驗收規范上要求的:起重機兩側軌道分別要求有不少于2點接地,、軌道連接縫必須設跨接線,這樣做還有意義嗎,?感覺電氣施工驗收規范跟不上設備設計規范要求變更的步伐,。請各位同仁探討。
無論是哪個領域的交通設備都有著共同的特點,極端的環境影響著元器件的應用,,交通設備上所使用的元器件基本要求就是可靠性和持久的免維護性,。接地端子為什么是軌道交通的必選? 1、地鐵車站工程為百年大計的工程,,且各車站的接地網均設置在車站主體結構以下,,一旦實施完成后,基本均不具備更換的條件,。 2,、根據國家規定,對于地鐵車站采用的接地材料,,在滿足其他接地要求的前提下,,還應考慮腐蝕的影響,根據具體的地勘資料,。地鐵車站下的土壤中一般均具有一定的腐蝕性,,同時再考慮地鐵本身也會在一定程度上加大對接地材料的腐蝕,而與其它接地材料(如鋼材等)相比,,銅質材料具有良好的耐腐蝕性能,,能滿足地鐵百年工程的實際壽命需求。 3,、鑒于地鐵車站接地端子采用銅質材料不易于保護的問題,,速
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
有一個鋼結構車間,,柱子是鋼柱,墻體1.2米以下是磚墻,,1,2米以上是彩板,,屋頂也是彩板,車間內設有吊車,,那么天車軌道的接地如何做,?
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范,?
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),,問題:1,、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,,基礎施工時也沒見打接地極,。直流樁如何接地?2,、分別用120和16的電纜,,想知道是怎么計算選用的?
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?