亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,,應分別接地,。誰知道這是為什么

  • 10kV小電阻接地系統有什么問題?

    王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.

  • 10kV 電阻接地系統的分析

    城市中壓電網 系統接地分析

  • 10kV小電阻接地系統特殊問題的研究

    10kV小電阻接地系統特殊問題的研究

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S,。

  • 這樣的廠房該用什么接地系統,?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么,? 如圖所示,

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地; (5)

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范,!感謝

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝,!

  • 10KV不接地系統發生單相接地問題

    10KV不接地系統發生單相接地時,為何三相之間的線電壓仍不變,?請各位大俠賜教,!

  • 10kV不接地系統PT一次中性點不接地會如何

    10kV不接地系統PT一次中性點不接地會如何?PT一次中性點電壓會如何,?當PT中性點不接地時,,中性點電壓UN=UA+UB+UB而我們知道,不接地系統發生單相接地是相電壓會變成線電壓,,即UA=UAB即UN=UAB+UBC+0=根號3的UAB,既是17.32kV,,有這么大嗎?不知我的推算對不對,,懂得的人解析一下讓我們學習學習

  • 10KV小電阻接地系統高壓側接地對低壓側系統影響

    10KV小電阻接地系統,,10KV高壓側相臨線路電纜在變電站出口單相接地,本線路變壓器下側低壓側400V系統設備大部分跳閘,,主要是接觸器失電,,原因沒有分析清楚?請高手指點,!

  • 《10kV小電阻接地系統零序過流定值的探討》等3篇論文

    電氣雜志論文資料,,需要的下!1.10kV小電阻接地系統零序過流定值的探討2.10kV供電系統中的零序電流保護3.10kV小電阻接地系統的參數特點及其短路計算

  • 請教10kV中性點不接地系統的零序電流保護問題

    我公司發電機電壓10kV,,中性點不接地,,設有發電機母線,負荷電源引自發電機母線,,在每個負荷裝一只電纜式零序電流互感器,其中一只零序電流互感器的零序電流隨負荷電流的大小而變化,,也應是負荷大時零序電流大,,負荷小時零序電流小。我們做了以下檢查:1.檢查電纜的接地線接線正確,,已穿過零序電流互感器后接地,,且電纜頭對支架絕緣良好,,接地線在穿過零序電流互感器前無接地現象;2.懷疑零序電流互感器有剩磁影響,,又換了一只新的電流互感器,,這種現象仍然存在。請問還有什么原因能引起這種現象???

  • 教大家如何理解區分接地系統

    大家知道接地系統主要分為IT 、TT,、 TN,、 TN-C 、 TN-S ,、TN-C-S這幾個類型但是就這么幾個枯燥的英文怎么知道是什么接地呢,?現在教大家怎么理解:第一個英文單詞有I T代表的是電源與大地的關系I:是電源不接地或經過阻抗接地T:是電源中性點直接接地第二個英文單詞有T N代表電氣設備與大地的關系T:電氣設備獨立于電源接地點的直接接地N:電氣設備直接與電源系統的接地點或引出線相連第三個有C S C-S代表中性線與保護中性線的關系C:是中性線和保護中性線合并 為PEN線(三相四線制)S:是中性線和保護中性線分開 為PE線和N線(三相五線制)C-S:電源側兩線合并,從某點分開為N和PE線,。有了以上解釋再去和圖對照很快就能區分什么系統

  • 智能大廈接地系統的設計,大家來圍觀

    1,、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,智能大廈30米及以上,,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆,。 2、工作接地系統線就是電力系統中的N線,。

點擊加載更多

10kv接地系統

10kv接地系統專題,,為您提供10kv接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv接地系統 相關的專業交流討論,,更多10kv接地系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

03圖集免費下載

05s804圖集下載