為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
最近單位安裝了電氣自動化系統,,有時電腦顯示屏總是提示出現母線接地警告報警,。幾乎在同一時間,分別是1#進線2#進線1#出線2#出線還有母監一起報警,。報警后檢查各柜均受電正常,。這是怎么回事啊,?請大俠們指導一下?。≈x謝啦~
求救:我廠6KV母線的接地是取自母線PT的開口三角電壓.前幾天我廠"6KV母線發接地"光字牌亮,運行人員采用拉路的方法,當停一長電纜線路負荷時,接地現象消失,絕緣檢查表正常,但是"6KV母線發接地"光字牌不停的閃爍,請問是怎么回事,是什么原因造成的?謝謝
我看標書,,上面有句話,,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線,。后一句是什么意思啊,,怎么理解,為什么要多接線端呢,。
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法:1,、安裝室內接地母線前,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距,。2,、接地母線在安裝前,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,,然后再安裝,。3、室內接地母線沿墻敷設后,,母線與其支架應焊接在一起,。4、電纜溝內及室內接地母線安裝后,,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理,。5、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,,應符合設計規定6,、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,,待焊接電纜支架時,,再將它們瓤焊接起來?
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
沿所有高壓開關柜整個長度延伸方向設有專用的接地導體。如果是銅質的,,在接地故障時其電流密度規定不超過200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2. 請教這個200A/mm2和30nn2是怎么得到的,。高壓開關柜的接地母線應該怎么選擇呢。有什么計算公式嗎,。哪位大俠指點一下,。
本人是做GIS工程設計的,,原專業是機械制造,對電氣方面不是很了解,。在工程設計中,,GIS母線上會安裝快速接地開關,不是很了解快刀在母線上會起什么作用,,有這方面經驗的同學請指導一下,,謝謝!
一10KV微機保護配電所配電所,后臺機不停顯示“一段母線接地”報警,,然后自動復歸-報警-復歸,,不停顯示,。一段母線無接地現象,是假接地,、誤報警,。怎么辦啊,?
變電站的母線空充電時,有時會誤報接地信號----- 原因是: 變電站內三相帶電體對地電容不等,,造成中性點位移,,產生較大的零序電壓。 問題: 中性點接地,,怎么產生位移,?我在10kV母線充電時遇到過誤報情況,, 求高手詳解,。
室外接地母線引入室內,國標圖籍的做法是引出地面后再穿墻進入室內,,如圖,,可不可以直接從地下穿入室內?
最近有個工程,,圖紙上母線PT為三個電壓互感器星形接法,,一次中性點不接地,二次側加擊穿保險后接地,,特別說明此中電壓互感器需要定制,,經詢問廠家后,說需要四個互感器,,其中一個做為間接接地,,并接線方法與原圖沖突,請各位高手指教??!
避雷接地母線和避雷帶計算主材費時應按市場價格*相應損耗率,,是不是就是按圖紙設計的水平長度和垂直長度之和*1.039就是相應損耗率,?
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法: 1,、安裝室內接地母線前,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距,。 2、接地母線在安裝前,,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,,然后再安裝。 3,、室內接地母線沿墻敷設后,,母線與其支架應焊接在一起。 4,、電纜溝內及室內接地母線安裝后,,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理。 5,、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,,應符合設計規定 6、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,,待焊接電纜支架時,再將它們瓤焊接起來?/p>
當變電所低壓開關柜內的PE母線已經在柜內與變壓器中性點連接后,,其與室內接地干線之間的連接導體是否還屬于保護導體,,是否需要進行熱穩定校驗?
我的理解是,,因為母線距離比較近,當發生母線單相接地時,,會很容易拉弧引起相間短路,,此時主變10kV開關跳閘。所以幾乎不存在還可以運行1~2小時的情況是這樣么,?如果是開閉所的話,,母線接地,就跳掉總路進線
35kV母線接地后造成諧振過電壓燒毀站用變1
RT開關站單母線分段每段母線均有4-5km的35kV電纜輸入1)請教各位此開關站應該采用什么方式接地2)兩段母線可否共用一個接地變 或者把站用變兼做接地變使用3)如果不能公用接地變,,那么兩段母線的接地是否要不同配置 4)接地變的容量該如何選擇[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 17:17 編輯 ]
我們電廠的10.5kv廠用電Ⅰ段和Ⅱ段獨立運行,,經過廠變后分別帶400vⅠ段和Ⅱ段,昨天小電流接地選線裝置報警10.5kv母線Ⅰ段接地,Ⅰ段進線斷路器上的帶電顯示c相指示燈不亮,,過了十幾分鐘后,,由400vⅠ段提供電源的1號直流充電屏報絕緣異常和蓄電池電壓異常(1號直流充電屏也為我廠中控室計算機逆變電源屏提供直流電),我想問下大家幾偄銌栴}:1母線接地為什么會引起直流系統報警,?2.直流充電屏交流進線有一相接地對充電屏的正常工作有什么影響,?3.有沒有可能是二次上的異常導致以上現象比如ct pt的接線松動等造成以上現象(因為我們用搖表測了下從隔離變到Ⅰ段進線斷路器電纜的絕緣電阻正常,而且運行人員也說當時Ⅰ段的三相電壓正常),? 謝謝大家,![ 本帖最后由 yixian5092 于 2012-3-6 09:42 編輯 ]
請教各位一個問題,接線圖如下所示:6kV母線通過接地變接地,,接地變為YnD11,,給接地變加裝過流保護,保護用CT接線方式為三角形接法,,變比為100/5/1.732請問:1)圖中的CT接線方式和變比是否合適,?(畫的不是很準確,表達意思是CT三角形接線) 2)CT可否用Y型接線(因保護為微機型),,實際工程中是不是幾乎不怎么用三角形接線了,? 3)通常CT的二次側電流為5A或者1A,如果CT接線方式為三角形,,二次側電流是否要除以1.732 ,?(實際情況,與本題無關)感謝各位了,!