亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:電纜和母線是怎么連接的?

    請教高手一般的3x240+2x150電纜和密集型800A的母線是怎么連接一起使用的?他們的駁接點采用什么電箱??在1.2mx0.8m大小的電井中可不可以做此類的駁接箱?

  • 請教有關電纜與母線排連接問題

    現有一變電所改造施工,,新增高低壓開關柜各一臺,。由于新增開關柜型號、尺寸等與舊開關柜均不同,,現在考慮用電纜將新增開關柜與原系統母線排連接,,請問電纜與開關柜連接處,應做何要求,?如何在圖中說明,,還有這應遵守那種規范?GJBT-283(戶內電纜電纜終端頭)能否適用于該處,?麻煩各位幫忙指點,,再次感謝!

  • 封閉母線和電纜連接的問題

    1,、目前在相隔1.5m房間的兩個配電柜之間聯系采用的是電纜連接,,兩端均采用電纜頭。現在要求改成使用封閉母線連接,,不知道這樣的要求需要什么樣的技術理由,?要求就是擔心萬一電纜的一段出現故障,,將會影響兩端連接的配電柜的送電,,即整個送電系統停電,但是到目前為止,,未發生停電或者事故,?這樣的擔心怎么用技術上的或者理論上的知識來解釋呢?在線等····

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量,、最優惠的產品價格,、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <

  • 電線,、電纜及母線安裝通病與預防

    電線、電纜及母線安裝通病與預防

    1),、質量通?。篈、管口無護圈,,穿線時絕緣層被管口損壞B,、多股導線接頭連接不壓接線耳,不搪錫,,造成接觸不良,,通電后易發熱 防治措施:A、管口不加護圈禁止導線穿管,;B,、用壓接鉗在線端壓接線耳,否則線端必須搪錫處理后才能接線,。 2),、質量通病:線頭未套號牌或號牌長短不一,,字跡模糊不清,,字體不端正防治措施:使用專用號牌或用E型管現場加工號牌,下料應力求長短一致,,使用不退色的標記筆書寫標記號。 3)、質量通?。簶?梯)架上多根電纜排列不整,,互相交叉擠壓,固定不牢固

  • 母線與電纜,有什么優勢在哪,?

    母線(母線槽)是由銅,、鋁母線柱

  • "電纜母線"與矩形母線的區別,??,?

    請問哪位大俠知道"電纜母線"與矩形母線的區別,??,?電纜母線與電纜線有區別嗎,?我是一剛接觸母線的新手:Q 。哪位能幫我解釋一下:handshake

  • 電纜和母線能混合在一起布置嗎?

    請教一個問題,電纜和母線能混合在一起布置嗎?比如說從發電機出來的是銅母線,要從樓板下經過接到配電柜上,但樓板下同時又有很多的電纜,兩者間會有矛盾,或者要求有一定的距離嗎?

  • 關于母線橋和電纜連接的問題

    同一個電氣室里,,兩排電氣柜之間的母線要連接,,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適,?電氣柜是固定單元式的,,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙,。

  • 母線槽能否沿電纜溝內敷設?

    一工程,,高層醫院,,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,,離本建筑15(中間包括6米道路)米,,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,,不知可行否,?急

  • 輸送大電流時共箱母線與電纜那個合算

    小弟現在做一個水泥廠的高壓配電。由于外部因素,,全廠只能設置一個110/6.3kV 40000kVA的總降壓站,。最遠的一個中壓配電室到總降壓站的距離大約有500m,負荷約20000kW,電流約2000A,。小弟考慮兩種送電方案: A: 采用2000A的封閉母線,,架空敷設 B: 每相采用4根400平方的單芯電纜,根據寶勝電纜提供的資料:每根400平方的6kV電纜,,兩端屏蔽,,三相程三角形排列的時候載流量為685A。4根并聯為2740A,,考慮0.75的系數,,載流量為2055A。電纜架空敷設,。 考慮到在相同截面的情況下銅排的載流量要大于電纜,,再加上共箱母線采用空氣絕緣、電纜是交聯聚乙烯絕緣,,小弟覺得共箱母線一定便宜,。結果一詢價,把小弟搞暈了,。 根據廠家提供的資料:2000A的6kV共箱母線,,6000元/米,500m合計300萬,。 6kV單芯電力電纜, YJV-6/6-400 每相4根,,總長度:6km,單價:311.5元/米。合計:186.9萬元,再加上 橋架150元/米,,500米,。合計7.5萬元??們r不到200萬,。 為什么電纜比共箱母線還

  • 輸送大電流采用共箱母線和電纜那個合算

    小弟現在做一個水泥廠的高壓配電。由于外部因素,,全廠只能設置一個110/6.3kV 40000kVA的總降壓站,。最遠的一個中壓配電室到總降壓站的距離大約有500m,負荷約20000kW,電流約2000A,。小弟考慮兩種送電方案: A: 采用2000A的封閉母線,,架空敷設 B: 每相采用4根400平方的單芯電纜,根據寶勝電纜提供的資料:每根400平方的6kV電纜,,兩端屏蔽,,三相程三角形排列的時候載流量為685A,。4根并聯為2740A,考慮0.75的系數,,載流量為2055A,。電纜架空敷設,。  • 電纜,、母線電抗阻抗值的查找與計算.

    電纜、母線電抗阻抗值的查找與計算.

    最近領導讓做一個短路電流的計算,、校驗表格,。需要查找電纜、母線等三相電阻/阻抗,;單相電阻/阻抗的數據,。可惜翻了一周了,,還差這幾個粉色區域的數據,,前輩們有沒有什么計算的辦法,把這些數據搞到手???

  • 選擇母線槽還是選擇傳統電纜,?

    選擇母線槽還是選擇傳統電纜,? 想要清楚選擇母線槽還是選用電纜之前

  • 母線的絕緣等級一定低于電力電纜嗎

    在現實中可以發現,,絕大多數高壓(10KV以上)均采用的是電力電纜,而沒有采用母線槽的方式進行供電,,400V用母線的地方倒是很多,,這樣的安排除了母線槽可以容納大電流外還有沒有其他原因?譬如母線槽的絕緣等級問題,,是不是母線槽的絕緣一般都是只做到滿足400V就可以了呢,?請高手答疑解惑

  • 導線電纜母線及斷路器選型計算書

    導線電纜母線及斷路器選型計算書,一點經驗,與大家分享

點擊加載更多

電纜母線

電纜母線專題,為您提供電纜母線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜母線 相關的專業交流討論,,更多電纜母線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度