高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收,!
我是搞施工的,,某住宅設計干線是低壓出來先用電纜(五芯),,然后在電井轉母線槽(四線),,五層樓一根木縣,,一共六根,最后進戶是五根線,,請大家出出主意,,我前后兩端的地線怎么處理?
一直沒有搞懂,,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,求指教,。
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,,過門后又返到墻面?,?
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母劲悴鄣倪\(yùn)用規模的時分,,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接啊,?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接?。康蛪号潆姽竦膹S家能留出足夠的空間嗎,?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙,。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,,接地),高壓電纜正常,。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。