為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
這是從一個文檔里看到的,,一個電氣柜的接線,,圖中紅圈處標出是接線錯誤,但沒解釋錯在哪,,經Q群討論也得不出結論,,我個人認為是母排本身不合格,應該用矩形長條母排,,不知對否,,請各位發表看法。
本人新手,,有事請教,。一變配電房工程,變壓器室,,低壓室,、高壓室分開布置,低壓使用tn-s系統,變壓器低壓側(即從變壓器低壓側至低壓進線總柜選用密集母線),,本人初選5相母線,,到前輩處說認為應選4相母線足矣,其認為pe線在低壓柜處接地就ok,,因為變壓器低壓側在變壓器處接地后實則與低壓柜處pe母線接地處是連通的,。(在地下的地網連通)。我到以前的工地實地考察,,果真是這樣,。本人觀點,tn-s系統的優點主要是在相線與pe相間形成金屬性回路,,在負荷端發生接地短路,,能形成一個金屬性短路,電流很大以至能使低壓出線開關跳閘,,從而保護各設備及人身安全,,降低火災風險(之所以這樣認為,是因為tt系統的相線及pe線之間,,其并沒有形成金屬性回路,短路時電流很小,,開關不能有效跳閘,,以至短路電流發熱使發生火災)。如該前輩所述,,pe線接低壓室的地網,,相線(實際上是變壓器低壓側中性點)在變壓器室接地,兩者之間的回路雖然說有一個回路,但其實際上是通過φ16圓鋼連接的,,其阻抗遠大于使用銅排連接,,短路電流會變小,這會不會影響到低壓出線開關不能跳閘,?另外,,雖然設計時變壓器室與低壓室地網是連通的,但因為?/p>
最近巡視配電房時看到的,,我廠很多變壓器和低壓PE母排都是這樣連的:變壓器N線母排通過電纜與變壓器接地連接,,變壓器接地端通過電纜與低壓柜PE母排連接,變壓器外殼底座通過扁鋼與配電房PE排焊接,。圖中可以看出PE母排目測100X10mm規格的,,連接電纜目測120mm2的,變壓器容量為1600kVA,配電接地形式為TN-S,,這樣做的話符合要求嗎,?如果符合,電纜截面積和低壓PE母排相差這么多,發生短路接地時能保證電流嗎,?
請教諸位高手:變電站用的KYN28中置柜,,進線開關為:3150A/40KA、出線開關為1250A/31.5KA,。主接地母排截面應選大合適,?耐受電流是按40KA還是31.5計算,耐受時間是按4S還是2S計算,?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
現在此變壓器已經安裝完畢,,接地排為40*4的鋁母排,還有2臺變壓器是接地排是40*4的鍍鋅扁鋼,。我想請問下,,變壓器在運行時,接地母排通過的電流和N線的電流一樣嗎
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B,、C、D,、E,、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?
請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范,?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ,?
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,,采用的是TN-C制式,,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2,、這個預埋的JDG管,,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊