電纜橋架類型,、標準,、型號說明:用途:電纜橋架適用于電壓10千伏以下的電力電纜以及控制電纜、照明配線等室內,、室外架空電纜溝,、隧道的敷設。優點:橋架具有品種全,、應用廣,、強度大、結構輕,、造價低,、施工簡單、配線靈活,、安裝標準,、外形美觀、維護檢修方便等,。一,、 種類:1. 按材料分1)鋼質電纜橋架(不銹鋼)2)鋁合金電纜橋架3)玻璃鋼電纜橋架(手糊和機壓兩種)4)防火阻燃橋架(阻燃板(無機)、阻燃板加鋼質外殼,、鋼質加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盤式3) 梯級式4) 組合式3. 按表面處理分1)冷鍍鋅及鋅鎳合金2)噴塑3)噴漆4)熱鍍鋅5)熱噴鋅二,、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外
二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境技術要求5. DB32/144-1996電纜用防火槽合標準適用范圍:有于工業與民用建筑室內外,、高低壓輸配電工程的電纜橋架,。三、 技術條件:1. 正常使用條件1) 安裝地點的海拔高度不超過2000米,。2) 不同氣候的環境選用不同氣候環境等級的參數,、按溫度、濕度、防火等情況選定,。2. 特殊使用條件1) 敷設在不同化學腐蝕環境:鹽霧,、硫化氫、氯化氫等,。2) 敷設在消防線路中,。3) 敷設在海拔2000米以上。3. 電纜橋架的結構要求1) 防護等級:無孔托盤(槽式)戶內不低于IP30 戶外不低于IP332) 防護等級:耐火橋架 戶內不低于IP40 戶外不低于IP44材料應符合自身的相關標準鋼制宜
我因工程需要,急需:電纜橋架的企業標準參考.如那位兄弟有請上傳給我.萬分感謝!
電纜橋架和電纜敷設工藝標準
電纜橋架標準JB-T10216-2000
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準,。 鍍鋅防火
我前段時間做了一個工程,,因為場地問題將水管DN32及電纜橋架150*75共走在一個支架上,,后被查不合格,請問這兩者安裝時應該注意哪些問題,,有什么標準,?
電纜橋架制造的行業厚度為多少?1、配電柜用電纜橋架的標準厚度應為:B〈100時,,為1毫米100〈B〈150時,,為1.2毫米200〈B〈400時,為1.5毫米400〈B〈600時,,為2.0毫米600〈B〈800時,,為2.5毫米其中,蓋板(護罩)的厚度為適當減少一個擋次可以通過標準要求!
四、 橋架檢驗1. 依據企業標準對橋架檢驗2. 檢驗程序及檢測方法1) 外觀:橋架鍍,、涂表面應符合表2規定,、檢測方法、目測法2) 外形:兩對邊應平行,,兩側邊對底邊應垂直,,斷面形狀應端正,無彎曲,、扭曲,、裂紋、邊沿毛刺等缺陷3) 匯線槽應光滑,、平整,、無損傷電纜絕緣,凸起和尖角 目測法3. 表面處理橋架表面應根據工作環境的要求進行鍍,、涂防護處理,,各種防護層的厚度和附著力應符合表3的規定。1) 厚度 熱鍍鋅橋架主體對1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am檢測標準:GB/T13912-92 檢測方法:用磁性測厚儀檢測,。2) 電鍍鋅或鋅鎳合金橋架主體≥12 am 附注(93)3) 噴涂或噴漆 橋架主體≥50 am檢測方法 按GB1764 磁性測厚儀4) 附著力——鍍涂層對底材的粘合牢度熱鍍鋅按附錄B試驗應不脫落5) 電鍍鋅和鋅合金 按附錄B
找到一個電子版的橋架的規范
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:43 編輯 JB T10216-2000電纜橋架標準
請教各位大神,,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么,。查了一下規范,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,,室外架空的橋架安裝,,那這個屋面的以什么為標準?
熱鍍鋅橋架鍍鋅層厚度標準?回答這個問題,,要先搞清楚啥叫熱鍍鋅橋架。 熱鍍鋅橋架鍍鋅層厚度標準 第一章節 熱鍍鋅橋架的概念 鍍鋅工藝常見的有2種:冷鍍鋅和
行業標準 JB/T10216-2000 1 范圍本標準規定了電控配電用電纜橋架的定義,、型號代號,、要求、試驗方法,、檢驗規則,、標志、運輸和儲存等,。本標準適用于工業與民用建筑室內外,、高低壓輸配電工程的電纜橋架。2 引用標準下列標準所包含的條文,,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文,。在標準出版時,所示版本均為有效,。所有標準都會被修訂,,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T 12-1988 半圓頭方頸螺栓GB/T 93-1987 彈簧墊圈GB/T 97.1-1985 墊圈GB/T 700-1988 碳素結構鋼GB/T 1408.1-1999 固體絕緣材料電氣強度試驗方法 工頻下的試驗(eqvIEC60243-1:1988)GB/T 1410-1989 固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法(eqvIEC93:1980)GB/T 1720-1993 漆膜附著力測定法GB/T 1764-1989 漆膜厚度測定法GB/T 2423.4-
4.2.2 敷設在消防線路中,。4.2.3 敷設在海拔2000m以上,。注:由用戶與制造廠協商確定。4.3 電纜橋架的結構要求4.3.1 防護等級a)無孔托盤(無蓋無孔托盤除外)的整體防護等級應符合GB 4208-1993的規定,,戶內不低于IP30,,戶外不低于IP33。b)耐火電纜橋架的防護等級應符合GB 4208-1993的規定,,戶內為IP40,,戶外為IP44。4.3.2 材料橋架所選用的材料應符合自身的相關標準,。a)鋼制托盤,、梯架及附件宜采用冷軋鋼板制作,,并應符合GB/T 700-1988中Q235A鋼,和GB/T 11253中的有關規定,。b)鋁制托盤,、梯架及附件的板材、型材應符合GB/T 3880和GB/T 6892的規定,。C)玻璃鋼制的托盤,、梯架及附件,其材料應符合GB/T 15568的規定,。其它非金屬托盤,、梯架應符合材料自身的有關規定。d)螺栓,、螺母,、平墊、彈墊及半圓頭方頸螺栓,,應分別符合GB/T 5780,、GB/T 6710、GB/T 97.1,、GB/
5.3.3 5.3.3 試驗負載試驗負載按下式確定: Q=L(K0·qz+G)式中: Q 試驗負載,,kg; K0 安全系