  • 施耐德欠過壓,,漏電保護器的問題。

    家里裝修,準備購買施耐德的強電。準備選施耐德A9系列斷路,想請教下家里是否需要購買欠壓保護器,,過壓保護器,浪涌保護器。欠壓,,過壓,,浪涌,總斷路器,;應該怎么排列,。謝謝

  • 怎樣選擇家用漏電保護器,?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖;

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢,?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,,跳開了,試了兩次都正常能跳開,。,。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。,。,。。直接短路正反級跳了,。,。。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢?,。,。可是大事呀

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,工程復印機1臺,,功率為1kw,,復印機2臺,功率共計為1.6kw,,除濕機1臺,,功率為1.3KW,,PC機2臺,功率0.3kw,,電源是220V單相回路,,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點,。

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,這是什么原因呢,?應該如何解決,?

  • [轉帖]施耐德電氣公司的電涌保保護器

    電涌保保護器施耐德電氣公司的電涌保護器系列產品具有放電電流大,保護水平低,,響應時間快,,使用壽命長等優點,廣泛應用于低壓配電系統和重要設備的防雷及抗電磁脈沖保護,。全系列產品共分為五大類: PRD系列更換式電涌保護器用于低壓系統的抗電磁脈沖保護,它可換部分能夠迅速被替換,,它不僅帶有可視的指示窗口,,還能夠過程傳輸“可更換部分需要更換”的信息ST系列固定式電涌保護器用于TN-S、TN-C的供電系統,,并禁止用在IT系統用途架空進線保護PRF1系列電涌保護器單極的,,用在低壓系統直擊雷的保護PRI系列電涌保護器用于保護數字網絡中的敏感設備、自動化系統(工作電壓12-48)計算機網絡,、數據網絡(工作電壓6V)PRC系列 用于模擬通信網絡保護

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣,。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護,。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,,正常泄漏電流大(

  • 漏電保護器RCD的動作與否討論?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 編輯 (1)在一個沒有PE線的建筑物內設備外殼不接地,,RCD也能工作,。(2)如果發生漏電的燈具安裝在絕緣極好的橡膠墊上,RCD肯定不會動作,,但若人觸及此外殼且發生30mA泄漏電電流時RCD必然動作

  • 漏電保護器與地線有什么關系?

    漏電保護器與地線有什么關系,?

    來源:機械工業出版社E視界 作者:張白帆 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 首先,,先給出結論:

  • 空氣開關和漏電保護器的區別

    空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器,。我們看下圖:圖中,,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器,。

  • 如何避免漏電保護器頻繁跳閘?

    從漏電保護器的工作特性解釋一下,。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,,用符號表示。其特性是“在正弦交流剩余電流下,,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,,即“漏電超限即斷電”。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,,家用,、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,,必須控制斷電,。在國家標準中,,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%,??梢岳斫鉃椋河脩糍徺I使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,,即有可能切斷電源,;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,必須切斷電源,。單就剩余電流來說,,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品。負載及線路用的時間久了,,絕緣能力會下降,,再趕上陰雨天潮濕,漏電可能很容易超過15mA,。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,,也在合格范圍之內),就會很敏感,,老跳閘,。30mA保護是國際電工委員會(Internatio

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓,、額定頻率、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有?,!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 漏電保護器頻繁跳閘,,請問怎么辦,?

    現象描述:設備中有3個漏電斷路器,,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,,設備運行時電流大約在60-85A之間,,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘,。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,,大約有22個加熱設備,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,,準備提升設備絕緣性,,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,,諧波導致漏電誤動作,,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么,?

  • 漏電保護器安全使用問答

    漏電保護器安全使用問答: 一,、漏電保護器的作用 1.什么是漏電保護器? 答:漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置。將漏電保護器安裝在低壓電路中,,當發生漏電和觸電時,,且達到保護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護,。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 答:漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件,、中間放大環節、操作執行機構,。 ①檢測元件,。由零序互感器組成,檢測漏電電流,,并發出信號,。 ②放大環節。將微弱的漏電信號放大,,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝置),,構成電磁式保護器相電子式保護器。 ③執行機構,。收到信號后,,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,從而切斷電源,,是被保護電路脫離電網的跳閘部件,。 3.漏電保護器的工作原理是什么? 答: ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異?,F(xiàn)象: 一是,,三相電流的平衡遭到破壞