防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。浪涌保護器又稱SPD、防雷器,、電涌保護器或避雷器,,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,,加入少量的鉍、鈷,、鉻,、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料,、適粒、線型,,在1000℃,;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非??欤髂芰σ埠芨?。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,,應涵蓋在內部防
本人從事防雷行業多年,,對防雷產品,、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,,中國氣象學會防雷研究會會員,,希望能多和大家進行這方面的探討。歡迎給我留言,,或者在此留下問題,,或者致電13391531171雷公
知識點:組合型電涌保護器
公司做了一個家屬樓的配電箱項目,。結果防雷驗收意見中一條,,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,,我想請教一下,這些要求有強條嗎,?
防雷和選擇電涌保護器和相關問題摘要:本文簡要闡述了直擊雷產生的電效應,、熱效應和機械效應常造成火災,建筑物損壞和人身傷亡等災害,以及電涌保護器(SPD)的作用和選擇,。關鍵詞:直擊雷,、雷擊電磁脈沖防護、電涌保護器,。1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護 直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,,建筑物損壞和人身傷亡等災害,。人們為了對直擊雷進行防護,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器,、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,有效地保護了各種建筑物和工業設施,,減少雷害的發生,。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,,用避雷針防雷不但不能保護電氣,、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣,、電子系統微電子器件劣化,、損壞,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害,。 電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護,、屏蔽、等電位連接,、共用接地和右進出系統的各端口安裝電涌
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,,應該如何選用這兩種避雷產品,。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,,但在應用上還是有許多區別,。1、避雷器有多個電壓等級,,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,,而浪涌保護器一般只有低壓產品。2,、避雷器多安裝在一次系統上,,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施。3,、避雷器是保護電氣設備的,,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的。4,、避雷器由于接于電氣一次系統上,,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,,而浪涌保護器由于接于低壓,,尺寸制作的可以很小。
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。 浪涌保護器又稱SPD,、防雷器、電涌保護器或避雷器,,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,保護電子設備免受“浪涌”的損害,,從而達到保護設備的目的,。 目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,,加入少量的鉍,、鈷、鉻,、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料、適粒,、線型,,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非常快,,通流能力也很高,。
圖紙漏畫了消防部分,。雙電源開關進線隔離開關前端接浪涌保護開關,這樣畫是保護進線電源,?為什么要這樣畫,,與雙電源下端接浪涌保護器有何不同之處,各個有何用,,請指點,。
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,不要騙我:Q
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢,?雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),,峰值電壓高(數萬至數百萬伏),,電流大(幾十至幾百千安),,維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),,能量非常巨大,,是浪涌電壓中最具破壞力的一種。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線,、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或?qiáng)大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊,。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,在LPZ0B,,LPZ1,,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷、靜電或電涌措施,。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵,。在感應雷的防護當中,浪涌保護器是不可缺少的裝置,,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,,必須進行CLASS—I的防雷,。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放,。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護,。 1、
[轉帖]防雷和選擇電涌保護器(SPD)和相關問題<摘要> 本文介紹了綜合防雷和選擇電涌保護器(SPD)應考慮的因素,、SPD的自保護和后備保護和安裝時具體注意事項.<關鍵詞> 雷擊電磁脈沖(LEMP)電涌保護器(SPD)1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護直擊雷產生的電效應,、熱效應和機械效應常造成火災,建筑物損壞和人身傷亡等災害,。人們為了對直擊雷進行防護,,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,,有效地保護了各種建筑物和工業設施,,減少雷害的發生,。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,,用避雷針防雷不但不能保護電氣,、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣,、電子系統微電子器件劣化,、損壞,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害,。電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護,、屏蔽、
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎,?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,,40KA,32KA等)是根據什么確定的,。有人說說嗎,?想象了。
我搞不明白,為什么即使是防雷的浪涌保護器前也要有熔斷器,?請教各位大俠,!避雷器不是一定在鎔斷器前么,否則起不到作用,。兩者到底什么差別,?
線路過電壓保護器是新一代導線絕緣子防雷過電壓保護器,為高壓設備排除雷電過電壓,,閃過電壓,,及工頻升高等干擾。綜合國內外各種線路絕緣子防雷過電壓保護器的優點,,克服了現有的技術困難,,具有保護間隙固定,,防水,,雙層封閉的設計,放電值準確,。安裝方便,,性能可靠,、免維護等優點。有足夠的耐受操作過電壓能力,,有效的避免操作過電壓作用動作,,減輕限壓元件,大大延長了限壓元件的壽命,。當線路受到雷擊過電壓,,達到一定值時,保護器開始動作,,從而防止因工頻續流高溫熔斷絕緣線路,,有效的避免了由于雷擊過電壓引起的短線、絕緣子閃絡而造成的供電事故,。線路防雷過電壓保護器原理:線路防雷過電壓保護器限流元件與線路絕緣子并聯,,通過限流元件、串聯球間隙的間隙配合,,即在限流元件的上方安裝可調節動間隙球和絕緣子上方的絕緣導線上安裝靜間隙球,,當線路受到雷擊過電壓時,感應過電壓尚未達到絕緣子閃路時保護器球間隙開始放電,,之后將雷電流導向氧化鋅限流元件,,雷電流經氧化鋅限流元件釋放,而工頻續流則被氧化鋅限流元件截?,達到“避雷”的目的,,從而防止架空絕緣線路雷
即使是很小的電涌或峰值電壓也可以最終摧毀或影響昂貴的電子設備的性能,如電腦,、電話,、傳真、電視,、音頻/視頻設備和其它家用電器和工具,。電腦芯片的普遍使用越發需要電涌保護,因為這些芯片往往對電壓波動都十分敏感,。因此安裝電源電涌保護器十分必要,。 一、通流量的選擇 1)建筑物防雷分區和等電位連接例子
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 編輯 住宅規范要求裝自復式過欠壓保護器單相配電的住宅還好三相配電的住宅怎么做呢,?么有三相自復式過欠壓保護器(注:我們江蘇要求三相配電的住宅配電要留三相回路,,如果做3個單相的,這個三相回路保護不了,,特別是上下層的住宅,,硬分3個單相還平衡不了)
電機保護器的作用是給電機全面的保護,在電機出現過載、缺相,、堵轉,、短路、過壓,、欠壓,、漏電、三相不平衡,、過熱,、軸承磨損、定轉子偏心時,,予以報警或保護的裝置,。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,開創了無源化電子式電機保護器的先河,,深受廣大用戶的厚愛,,被譽為神奇的保護器,在廣大用戶中樹立起良好口啤,,并榮獲多項專利,。“科技創造價值”的理念滲透于每一個巨龍員工,,巨龍科技人員花了整整五年的心血,,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,以超一流的性能,,令人難以置信的價格,,奉獻給社會,給電機保護事業帶來福音,。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,,必將掀起智能電機保護的狂潮,開創電動機保護領域的新紀元,,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻,。 一、 電機保護器選型基本原則 目前,,市場上電動機保護產品未有統一標準,,型號規格五花八門。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,合理選擇保護功能和保護方式,,才能達到良好的保護效果,,達到提高