低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q
一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器,?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。
大家好,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定??菜鳥,問的問題可能很菜,,請見諒~
PRD40r (3P+N 65KA 8/20μS)是不是寫錯了,,應該是PRD65r (3P+N 65KA 8/20μS)嗎?如果要是沒有寫錯的話那么應該如何理解呢,,請高手來說說謝謝了
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,急用,,謝謝了?。∥业泥]箱:[email protected]
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的,。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了,。
家里裝修,準備購買施耐德的強電,。準備選施耐德A9系列斷路,,想請教下家里是否需要購買欠壓保護器,過壓保護器,,浪涌保護器,。欠壓,過壓,,浪涌,,總斷路器;應該怎么排列,。謝謝
電涌保保護器施耐德電氣公司的電涌保護器系列產品具有放電電流大,,保護水平低,響應時間快,,使用壽命長等優點,,廣泛應用于低壓配電系統和重要設備的防雷及抗電磁脈沖保護。全系列產品共分為五大類: PRD系列更換式電涌保護器用于低壓系統的抗電磁脈沖保護,,它可換部分能夠迅速被替換,,它不僅帶有可視的指示窗口,還能夠過程傳輸“可更換部分需要更換”的信息ST系列固定式電涌保護器用于TN-S,、TN-C的供電系統,,并禁止用在IT系統用途架空進線保護PRF1系列電涌保護器單極的,用在低壓系統直擊雷的保護PRI系列電涌保護器用于保護數字網絡中的敏感設備,、自動化系統(工作電壓12-48)計算機網絡,、數據網絡(工作電壓6V)PRC系列 用于模擬通信網絡保護
各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下,。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側,?
二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎
當單級浪涌保護器(SPD)不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,,就要采用含有二級,、三級,,甚至更多級非線性抑制元件的浪涌保護器(SPD)。 非線性元件RV2和 RV2都是壓敏電阻,,實用中RV1也可以使氣體放電管,,RV2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管),。兩級之間的隔離元件ZS可以是電感LS或電阻RS,,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,所選用的元件總是Un2>Un1,。 很多人認為,,當入侵沖擊波加在X-E端子上時,總是第一級RV1先導通,,然后才是第二級,。實際上,第一級或第二級先導通都是有可能的,,這取決于如下因素: 1.入侵沖擊波的波型,,主要時電流波前的升速(di/dt); 2.非線性元件RV1和RV2的導通電壓的相對大??; 3.隔離阻抗的性質時電阻還是電感,以及它們的大小,。 當ZS為電阻RS時,,多數情況是第二級先導通。第二級導通后,,當沖擊電流I上升到i
浪涌保護器的第一級,,到第四級是怎么分的?注意,,這個分級不是防雷等級的ABCD四個等級,,也不是設備沖擊耐壓的I,II,,III,,IV四個等級,是按照放電電流來劃分的等級,,有沒有知道的高手,,引用的那個標準
不會傳圖就傳的附件附件是兩種接線方法一種是浪涌直接并接在母線上還一種是母線經過浪涌上端,脫開浪涌母線是斷開的想知道兩中接法的區別,,前兩天看到第二種接法有個專門的名字的,,回過頭來找不到了有沒有人能指教下
知識點:組合型電涌保護器
過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器。 欠壓保護繼電器對設備的供電電源進行實時監控,,在電源發生過電壓,、欠電壓,、相序、三相電壓不平衡,、斷相等異常時迅速切斷電源,。 欠壓保護繼電器 欠壓保護繼電器性能特點 1、采用三相三線制工作方式,,能更好的適應如起重機類的三相三線制供電設備的保護,; 2、保護器內部供電采用三相供電,,即使任意一相斷相也不影響保護功能的實現及故障指示,; 3、采用交流采樣技術,,實時檢測三相電壓變化情況,,測量更精確,故障判定更可靠,; 4,、能準確判斷任何狀態下的斷相(動態斷相和靜態斷相)故障; 5,、能準確區分斷相故障和相序錯故障,; 6、能分別指示各種故障狀態,; 7,、過欠壓動作值和動作時間可靈活調節,動作時
浪涌保護器施耐德
浪涌保護器施耐德專題,,為您提供浪涌保護器施耐德相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與浪涌保護器施耐德 相關的專業交流討論,,更多浪涌保護器施耐德相關內容請訪問