  • 高層防雷接地的做法請教

    大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處,。 1,、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡,?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻,。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢,?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,,是用扁鋼沿外墻設引下線,,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱,。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板,、做引下線的柱子主鋼筋,、測試點、斷接卡這幾者間的關系,。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,,這樣理解對不對呢,?

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 透析高層建筑的防雷接地措施

    1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;3)雷電波侵入,雷電流沿電氣

  • 高層建筑的陽臺和窗臺防雷接地,?

    為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢,?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢?

  • 高層建筑欄桿防雷接地阻值

    高層在建建筑,,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,,現接地電阻合格,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,,請問可以算合格不,,請各位大俠指導!

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 論高層建筑玻璃幕墻防雷接地技術

    隨著建筑裝飾工程的不斷發展,,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用,。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題。我國現行的電氣施工及驗收規范,、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明也不十分具體,從而給從事具體施工的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度,。 1.雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,雷電流是一種強度極大,,作用時間極短的瞬變過程,。雷電擊中建筑物時,通常會產生電效應,、熱效應和機械力,。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,,會把被擊中金屬熔化,,使物體水份受熱膨脹,,產生強大的機械力,或者分解成氫氣和氧氣,,產生爆炸,,使建筑物遭到破壞,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電,。高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,,其電場強度比一般建筑物大得多,容易構成雷電發展條件,,加上離放電云層近

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 高層建筑中防雷接地如何在測量

    高層建筑中用普通ZC-8接地電阻測試儀測量防雷接地電阻時,是應該把儀器放在屋面測量接地電阻還是應該放在地下接地測試點測試數值更準確呀,如果放在屋面測量,肯定要增加接地棒的引線,如何來計算這些衰減接地電阻,方在地下測量,如果屋面沒連同也測試不出來,接地電阻數據失真,請高手指點

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。

  • 改造項目防雷接地的做法

    現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線,。

  • 建筑防雷,、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧

  • 防雷接地與電氣接地的區別

    防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器)。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連??梢苑譃楣ぷ鹘拥?、防雷接地和保護接地。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內,。 三,、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針、避雷線和避雷器的接地,。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安