1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊,、屋角,、檐角、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題,;2)感應雷,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;3)雷電波侵入,,雷電流沿電氣
民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,,如電話,、電源插座、照明燈具,、控制設備,、各種工業與民用的動力裝置、消防控制系統裝置,、智能系統等,。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,,導致這些電氣設施的使用都會給設施和高層建筑造成損壞,。所以,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題,。 一、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構,、地理位置,、氣象條件和外部環境等有所了解,需要掌握建筑物的用途和高度,、層數,、建筑面積。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,,全面考慮建筑物的各個因素,,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,,針對建筑物的防雷類別進行分析、確定,。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,,從以下兩種情況來考慮。 (1)建筑物是不是公共場所,,如醫院和學校,、電子商城、超市,、大型的商場等,,以上項目如果出現,必須要依照三類防雷建筑物來設計,。 (2)建筑物內部有沒
為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢,? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢,?
二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”,。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,,造成管道,、配件、附件,、器材和設備的損壞,,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,,應引起注意,,并采取防治對策。消防給水系統超壓的原因大致有以下情況:
這是本人的一點工作總結,,希望對大家能有幫助,,也歡迎大家討論!1.空氣中含有容易起火或爆炸危險物質的房間,,其送,、排風應采用防爆型的通風設備。送風機如設在單獨隔開的通風機房內且送風干管上設有止回閥,,可采用普通型通風設備,。2.排除有燃燒和爆炸危險粉塵的空氣,在進入排風機前應進行凈化,。對于空氣中含有容易爆炸的鋁,、鎂等粉塵,應采用不產生火花的除塵器,;如粉塵與水接觸能形成爆炸性混合物,,不應采用濕式除塵器;3.有爆炸危險粉塵的排風機,、除塵器,,宜分組布置,并應與其他一
隨著經濟的發展和城市人口的增長,,建筑的高層化和智能化已成為城市發展的一種趨勢,。由建筑物年預計雷擊次數公式N=KNgAe(詳見GB50057-94)可知,高層建筑比一般建筑遭雷擊的概率要大得多,,而一旦遭受雷災,損失將非常嚴重,后果會不堪設想,。可見,,高層建筑防雷系統的可靠性極為重要,。 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;雷電波侵入,雷電流沿電氣線路和管道引入建筑物內部,,危及設備安全,。 在防雷保護設計中,一般采用三級保護措施: (1) 將絕大部分雷電流直接引入地下基礎接地裝置泄散,; (2) 阻塞沿電源線或數據,、信號線引入的過電壓; (3) 限制被保護設備浪涌過電壓幅值,。 2. 高層建筑物的防雷
高層建筑外墻滲漏原因及措施探微 論文欄目:高層建筑論文 1確保原材料合格蒸壓加氣混凝土砌塊施工前,,首先必須確保該批次的砌塊齡期足夠,邊角缺損的混凝土砌塊不使用在砌體中,但可用專門的切割工具切割后用于零散填補處,。在砌體工程施工前要先制作標準砌體,,使用專門的砂漿,嚴格控制砂漿配合比,。對于加氣混凝土磚而言,,其含水率應控制在15%以內;但對于粉煤灰加氣混凝土磚塊,則要將其含水率控制在20%以內,。2正確的施工工序和合格的施工質量找平層粉刷施工前,,砌體表面必須灑水到位,保持充分濕潤,,用200mm寬的16號鋼絲網片覆蓋砌體與混凝土交接部位并加以固定,,這樣可以控制和緩解因不同材料的膨脹系數不同而引起的裂縫;鋼絲網還要與結構層面保持3mm左右的間隙,其目的是為了達到材料的最大拉結數值,?;炷帘砻姹仨毲謇砀蓛簦员惴鬯⑸皾{與混凝土表面牢固凝結,。在砌體施
高層在建建筑,,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,現接地電阻合格,,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,,請問可以算合格不,請各位大俠指導,!
高層建筑防雷質量存在的問題
全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,,請教,塑鋼窗還要聯接嗎,?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎? 謝謝,!
高層建筑的軸線怎樣控制,,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,,為什么不從最下面引點,,從最下面引點上來不是更準確嗎
項目:十層建筑,地下一層車庫,;一層,,二層商店,餐飲,;三層 以上,,辦公用,。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風,? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風,?排風量該怎么計算,?回答時候最好要有出處,,比如出自那個GB,,本人愚昧,找不到誒~~
高層建筑結構是如何抗風的?<
在大部分人的意識里,,越高層的建筑,,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,,在地震災害時就越不安全,。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的,。
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,,一到十八層的房間的面積、功能,、維護結構都相同的情況下,,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢,?大概系數是多少呢,?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊,。謝謝,!
高層建筑push-over分析
隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活?,F(xiàn)代高層建筑的設計主要有六個特點,。1 參數化設計,是以數字技術為依托,,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,,與此同時形成獨特韻律的表皮機理,。:hug:
好東東
目前現在高層小區由于住戶多,,在安裝電表的時候,,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜,、2封閉母線槽,、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾?,F(xiàn)在小弟由于經驗不足,,所以想請問大家。以上4種代電方式,,哪一個最貴(最不經濟,,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,,成本?。囊粋€(gè)施工方便,。
高層建筑防雷措施
高層建筑防雷措施專題,,為您提供高層建筑防雷措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑防雷措施 相關的專業交流討論,,更多高層建筑防雷措施相關內容請?jiān)L問