亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層防雷接地的做法請教

    大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處,。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,,要不要留測試斷接卡,?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2,、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3,、我以前做低層住宅時,,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱,。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,,請你詳細的說說:承臺板,、做引下線的柱子主鋼筋、測試點,、斷接卡這幾者間的關系,。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,,如此就不存在斷接卡了,,這樣理解對不對呢?

  • 二類高層就要按二類防雷設計嗎,?

    我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算),。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,,還違反強規。有這種說法嗎,?

  • 關于高層電梯防雷方案的探討分析

    一,、概述 根據《建筑物防雷設計規范》(gb50057-94)第3.1.1條,各類防雷建筑物應采取防直擊雷和防雷電波侵入的措施,。 現階段,,建筑物一般都需要進行建筑物外部和內部兩個方面的防雷措施。建筑物外部防雷,,包括加裝避雷針(接閃器),,鋪設防雷接地網的方式,建筑物內部防雷,,包括接地,,等電位連接,屏蔽,,加裝電涌保護器件(spd)等,。 接地是防雷系統中最基礎的環節,電梯系統屬于建筑物內部 電氣設備,,在不同品牌的電梯設計中,,大部分已經就接地保護進行相關設計,也具備過電壓保護的能力,。但考慮雷擊次數,、區域和產生的能量的不可預見性,要有效地預防雷擊災害,,單靠保護性接地一項措施還遠遠

  • 關于高層建筑門窗防雷做法及檢測

    二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!

  • 是否高層住宅都是二類防雷?

    我計算了一下好象應該屬于三類.但我看我同事做的圖基本只要是高層都按二類做的?防側擊雷措施一般什么情況下做?高手指導一下!要有規范依據!

  • 透析高層建筑的防雷接地措施

    1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊,、屋角,、檐角、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題,;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;3)雷電波侵入,,雷電流沿電氣

  • 高層建筑的陽臺和窗臺防雷接地?

    為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢,? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢,?

  • 淺談高層住宅樓如何防雷?

    在一定范圍內,,越高的建筑,,越具有受雷擊的可能性。在通常情況下,,高層住宅樓都是安裝有避雷針的,,不會發生雷擊事故。但是在下列情況下也會受到雷電的危害,。 1,、避雷針的保護范圍一般是指直擊雷所能保護到的空間而言。只要在它的保護范圍以內,,如果避雷針始終保持良好,,建筑物就可以不遭受直接雷擊。避雷針的保護范圍,,取決于建筑物的高度和體型,,特別是避雷針本身的高度或避雷針裝有建筑物上的總高度。一般說來避雷針裝得越高,,或避雷針本身越高,,它的保護范圍就越大。 避雷針的保護范圍往往通過計算來決定,。簡言之,,單支避雷針采用45度角的保護范圍,其地面的保護半徑等于針高的1.5倍,。 2,、避雷針的接地電阻值過高或接地導線受到機械損傷或腐蝕時。 3,、高層住宅的電話線,、電燈線安裝距離避雷針及其接地導線過近時。

  • 一,、二類高層屋頂風帽和煙囪應做防雷嗎?

    請教各位一個我很困惑的問題現做一個工程,,22層高的一個公寓,,其屋頂很多風帽和煙囪(因每層很多戶,,有點像學生公寓的形式,,每戶廚房煙道和衛生間排風道均引至屋頂)??匆?guī)范,,似乎應該將屋頂風帽和煙囪接入屋頂避雷帶的,可拿不太準(我自己對規范的理解),,但我看了我們院很多圖紙,,都沒接,就更拿不準了,,只有請教各位了,。還有就是屋頂風帽和煙囪是磚砌的還是鋼筋混凝土的,看建筑專業的圖籍似乎兩者都有的,,如果要接的話怎么個接法,。

  • 高層建筑防雷等電位聯接的問題

    全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,請教,,塑鋼窗還要聯接嗎,?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎,? 謝謝,!

  • 高層建筑防雷質量存在的問題

    高層建筑防雷質量存在的問題

  • 高層住宅裙房需要設防雷嗎?

    高層住宅裙房需要設防雷嗎?兩層裙房(5間商鋪),我認為不用,只需在頂樓設防雷.如果需要設置,請高手指點,并寫明依據,謝謝

  • 高層建筑欄桿防雷接地阻值

    高層在建建筑,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,,現接地電阻合格,,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,請問可以算合格不,,請各位大俠指導,!

  • 高層建筑物的防雷技術分析

    隨著經濟的發展和城市人口的增長,建筑的高層化和智能化已成為城市發展的一種趨勢,。由建筑物年預計雷擊次數公式N=KNgAe(詳見GB50057-94)可知,,高層建筑比一般建筑遭雷擊的概率要大得多,而一旦遭受雷災,損失將非常嚴重,后果會不堪設想,??梢姡邔咏ㄖ览紫到y(tǒng)的可靠性極為重要,。 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:直擊雷,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊、屋角,、檐角,、女兒墻,還有雷電側擊高層建筑的問題,;感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;雷電波侵入,,雷電流沿電氣線路和管道引入建筑物內部,,危及設備安全。 在防雷保護設計中,,一般采用三級保護措施: (1) 將絕大部分雷電流直接引入地下基礎接地裝置泄散,; (2) 阻塞沿電源線或數據、信號線引入的過電壓,; (3) 限制被保護設備浪涌過電壓幅值,。 2. 高層建筑物的防雷

  • 高層鋼結構用電設備和防雷的一般規定

    1、高層鋼結構的用電負荷,、電源插座,、住戶配電箱、供配電設計,、照明設計等需要符合工程建設規范《住宅設計標準》及現行有關標準的要求,。 2、電線電纜敷

  • 二類高層建筑的上人屋面的防雷如何設計,?

    一般我們用避雷帶作接閃器可是上人屋面我們就不能這樣設了吧?不然顯得我們搞電的也太不近人意了---本來好好的屋面被我們設了許多障礙物

  • 高層建筑中防雷接地如何在測量

    高層建筑中用普通ZC-8接地電阻測試儀測量防雷接地電阻時,是應該把儀器放在屋面測量接地電阻還是應該放在地下接地測試點測試數值更準確呀,如果放在屋面測量,肯定要增加接地棒的引線,如何來計算這些衰減接地電阻,方在地下測量,如果屋面沒連同也測試不出來,接地電阻數據失真,請高手指點

  • 高層外窗是塑鋼窗是否要做防雷,?

    高層外窗是塑鋼窗是否要做防雷? 塑鋼窗里面的鋼襯是否起到吸雷效果 ,?在這里我想就這個問題和大家討論下,,請各位前輩多給與指點。有沒有什么規范或者圖集可以參考,?

  • 高層分體式空調室外機的防雷問題

    高層分體式空調室外機的防雷問題 摘要:在當今較高檔的寫字樓酒店中安裝的制冷系統多采用集中式空調,。但在一般的高層住宅中,往往是在室外采取分體式空調的安裝。眾所周知,,高層建筑的防雷,,國家規范規定:在30m處(一類防雷要求;二類防雷要求在45m處)開始,,將外露金屬物與引下線等防雷裝置焊連,,而作為防止雷擊部分的分體式空調由于和建筑物的接地無法連接,為用戶帶來了潛在的危險性,。為保證用戶使用的安全,,空調的防雷問題就不可避免地被提了出來。在這里就需要引入了防雷的概念,。 關鍵字:高層住宅,;防雷裝置,;外露金屬物 1,、前言 隨著人民生活水平的不斷提高,高層次住宅也逐步地進入了人們的生活,,作為改善生活的“硬件”之一的空調已不再做為奢侈品,,而與人們生活的聯系越來越緊密了。在當今較高檔的寫字樓酒店中安裝的制冷系統多采用集中式空調,。但在一般的高層住宅中,,往往是在室外采取分體式空調的安裝。眾所周知,,高層建筑的防雷,,國家規范規定:在30m處(一類防雷要求;二類防雷要求在45m處)開始,,將外露金屬物與引下線等防雷裝置焊連,,而作為防止雷擊部分

  • 論高層建筑玻璃幕墻防雷接地技術

    隨著建筑裝飾工程的不斷發展,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用,。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題,。我國現行的電氣施工及驗收規范、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明也不十分具體,,從而給從事具體施工的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度。 1.雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,,雷電流是一種強度極大,作用時間極短的瞬變過程,。雷電擊中建筑物時,,通常會產生電效應、熱效應和機械力。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,,會把被擊中金屬熔化,,使物體水份受熱膨脹,產生強大的機械力,,或者分解成氫氣和氧氣,,產生爆炸,使建筑物遭到破壞,,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電,。高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,其電場強度比一般建筑物大得多,,容易構成雷電發展條件,,加上離放電云層近

點擊加載更多

高層防雷

高層防雷專題,為您提供高層防雷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層防雷 相關的專業交流討論,,更多高層防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題