亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教35KV母線避雷器的問題

    35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),,現在柜子已經做好了,如果更改費用很大,。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害,。

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,,高,、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,,求指點,!

  • 請教35kv電纜進線加裝避雷器問題

    請問各位:在35kv電纜-變壓器進線中,根據規程“與架空線相連的長度超過50M的電纜,,應在其兩端裝設避雷器或保護間隙,。長度不超過50的可在任何一端裝設即可。 ”,,當進線電纜長度超過50米時,,兩端加裝的避雷器分別是線路型和變電站型嗎?當進線電纜長度不超過50米時,,裝設在任一端的避雷器是選用什么型式的呢,?還是根據裝設位置不同而選擇不同的?請先知們賜教??!

  • 避雷器怎么接線 避雷器怎么安裝

    避雷器怎么接線 避雷器怎么安裝

    防雷器也可以叫做避雷器,所謂的電源防雷器就是專門用來防雷的裝備,。我們都知道,,現在是科技發達的電子信息科技時代,人們使用的電器,,各種高科技設備也是越來越多,。那么久存在了安全隱患,尤其是在多雨季節,,此時也是雷雨交加的時候,。而有了電源防雷器就可以解決這個問題了。那么避雷器怎么接線? 下面就跟大家分下下電源防雷器的安裝方法及注意事項,,希望能夠給大家提供幫助,。 一、電源防雷器簡介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器,,浪涌保護器,,電涌保護器。在信息時代的今天,,電腦網絡和通訊設備越來越精密,,其工作環境的要求也越來越高,而雷電以及大型電氣設

  • 1個關于10KV 氧化鋅避雷器的問題,??,?,??,?,?

    一般我都用HY5WS2的,不管線路上,,還是開關柜上的,,上次審圖有人提出,開關柜里要用HY5WZ2,在網上查了下S是用在配電,,Z 是用在變電,,也不知道兩種避雷器有啥區別,希望高手指點下

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎,?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,不知道為什么,?

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答!非常感謝??!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真傷腦筋,。

  • 為何一打雷避雷器就爆裂

    我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析,。多謝:handshake

  • 關于KYN28柜內避雷器的問題

    因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言?。∨枷炊?!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器,?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題?

  • 選哪個20kV的高壓避雷器,?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26,。這是為什么?。?/p>

點擊加載更多

35kv 避雷器

35kv 避雷器專題,,為您提供35kv 避雷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與35kv 避雷器 相關的專業交流討論,更多35kv 避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

220kv避雷器

監控避雷針