各位前輩,,本人才入建電行業,,現接觸第一個項目,全套圖紙里面變配電,,照明,,弱電,消防系列橋架,。規格最大的為1200的,,現在做支架,設計要求水平1.5m做支撐,, 現在想問問支架的選擇,,我們老師傅說普通的用40角鋼做門字架就成,考慮成本可以選擇和通絲桿混合的做法,,重要橋架選擇方鋼做支架,。 想請教各位對于支架一般的做法是怎樣的?(規范我翻了下對這個好像也沒具體要求)
各位前輩,近日在施工中遇到鋁合金橋架,,查看規范GB50303-2002中說:鋁合金橋架與鋼支架固定時,,有相互間絕緣防電化腐蝕的措施,請問各位前輩,,在鋁合金橋架施工當中各位是如何采取的放電化腐蝕的措施呢,?謝謝了。
我的工程馬上就進行橋架安裝了,,遇到了以前也都遇到的問題,,就是橋架支架,我查閱了很多資料都沒有看到相關規定,根據經驗來說300以下的橋架使用30*30*3角鋼加工支架,,直徑8mm的通絲吊桿,400-600的橋架使用40*40*4角鋼,、直徑10mm的通絲吊桿安裝,,800-1000的使用50*50*5的角鋼、直徑12mm的通絲吊桿安裝,,請大家看看這個經驗可不可以,,如果能幫我找到根據就好了,哪怕是根據負荷大小來確定也行啊,。謝謝大家了 我很著急,。
現在手上有個會所工程,,結構是鋼結構的,要在工字鋼梁上安裝橋架,,請問橋架支架怎么安裝,?請各位大哥告知一下,最好有圖片,。
車庫水平橋架不同尺寸對應的支撐方式有什么要求嗎,?一般有用吊桿和角鋼支架的,具體什么型號對應什么角鋼和吊桿的型號 有要求嗎,?
橋架的定額是不是包含了支架安裝和制作?橋架的工作內容:組對,、焊接或螺栓固定,、彎頭、三通或四通,、蓋板,、隔板、附件安裝,、接地跨接,。中的附件安裝是不是指支架安裝,?如果不包含圖圖片里面那樣套 對嗎?和油漆
1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架,、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支,、橋架敷設應平直整齊,,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,,接口應平直,、嚴密,蓋板應齊全,、平整,、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺,。b) 應適應使用環境的耐久穩固,。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求,。(2)電纜支架的強度,,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,,計入900N的附加集中荷載,。b) 機械化施工時,計入縱向拉力,、橫向推力和滑輪重量等影響,。c) 在戶外時,計入可能
知識點:支架盤
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢,?如果做了,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理,?
我現在的工地地下室設計水平橋架為1.0米寬的,請問各位有施工經驗的仁兄,橋架支架可否采用14的圓條作吊桿,50的角鋼作橫擔?或者支架采用其它的形式?謝謝各位了.
本帖最后由 bloodwzd 于 2014-1-6 14:03 編輯 希望對大家算橋架支架的工程量有所幫助
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35,;2根3x50+2x25,;2根5x25;2根5x10共11根電纜,,另一路與此路完全相同11根電纜,,雙路供電。
預應力樓板厚300MM,但里面布有很多的預應力管,,管道里面有很多的預應力鋼筋,,土建規范要求好像不允許打膨脹螺栓,怕打斷預應力鋼筋,。請問那我們的管道支架和橋架支架如何安裝,,你們一般采用什么辦法?,?,?
一棟9300多平方米,,高13米的鋼構廠房橋架、消防管,、空壓管和二氧化碳管聯合支架安裝實例
本工程弱電橋架支架沒做接地處理,,質監站在檢查出指出,。強電橋架沿橋架走向,做了通長圓鋼支架鏈接?,F(xiàn)在這里有不同意見,,有人認為應該執行《建筑電氣工程施工質量驗收規范》進行接地處理,有人說按綜合布線驗收規范不用做接地。請教諸位,,這里究竟應該執行那個規范,?能不能給個規范名稱。多謝,。
本帖最后由 sc8038125 于 2015-1-6 16:28 編輯 我翻遍規范也沒有,,請問各位大神在施工中 沿頂板走得橋架規格100的、200的,、400的,、 我就疑惑了,不同型號的橋架我做支吊架怎么做,,用分別用多大規格的通絲做吊桿,,用什么型號的角鋼做橫擔,或者用幾號槽鋼做橫擔 然后什么時候用角鋼做吊桿 我都不不是很清楚
本帖最后由 sptt 于 2016-9-14 17:16 編輯 請教為什么在繪制天正電氣橋架過程中無法繪制橋架的吊架和支架,,點擊吊架和支架圖標后就會出現致命錯誤見下圖點擊橋架吊架:隨后馬上就會這樣子的,。點擊確認后就出現這個提示!
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋,。 一,,電纜橋架:
請問固定橋架的吊裝支架有何要求,?600、800,、1000,、1200的吊裝支架材料有何要求? 如用多大的角鋼,、槽鋼,、工字鋼需要多大的?固定的螺栓需要多大的,?需要幾個,?
橋架支架
橋架支架專題,為您提供橋架支架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與橋架支架 相關的專業交流討論,,更多橋架支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題