二點五下乘以九,,往上減一順號走,。 三十五乘三點五,,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級,。 穿管根數二三四,,八七六折滿載流,。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,,通過心算而得,。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,,載流量為2.5×9=22.5(A),。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,,即4×8,、6×7、10×6,、16×5,、25×4。 "三十五乘三點五,,雙雙成組減點五",,說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A),。從50mm’及以上的導線,,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€兩個線號成一組,倍數依次減0.5,。即50,、70mm’導線的載流量為截面數的3倍,;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推
請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊,?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢,?另外,,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,,選型的時候,,應該是考慮單股的載流量對吧?
受電端為一車間,,計算電流為502A,,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,,選多大線徑,。兩根并聯電纜的載流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]
請教各位:電纜穿過墻上的封堵,,然后沿著橋架敷設,,在計算載流量時,敷設方式是按有孔托盤,,還是隔熱墻來選,?是否與穿墻的厚度有關?
電力電纜載流量計算軟件設計
一根YJV-185*4+95*1的電纜,,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么,?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系,?怎么計算,?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,??,?
我想問一下,,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢,?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,,如果可以,這樣的線載流量又是多少
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的,。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較,。這次計算參數如下,中危險等級1級,,作用面積160平米,,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形,。分別取噴頭間距為2.4m,、2.6m、2.8m,、3.0m,、3.2m、3.4m,,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響,。一般多個閘門的開啟方式是什么,?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,,還是同時開啟一個高度..
U型渠計算的
1.兩根YJV22--3X150電纜載流量怎樣計算?2.兩根YJV22--3X150電纜怎樣和1根LGJ-150鋁絞線連接,怎樣連接?如果電纜終端頭要裝避雷器,要裝一組還是二組避雷器,怎樣裝?
規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,,沖洗大便器應按12%選用,。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的,。到底應該按那個選取呢,?
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,,三層就是附加3.6L/s,。還是整個立管附加。如果整個立管附加,,對于層數較多的宿舍等,,是否不太合理。求大神指教
從A地山頂水池接水輸送至B地,,已知AB兩地高差為24米,,距離為2600米,管徑為dn160,,是否可以求出流速流量,。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,,書中例子是直接給出水頭損失hl的值,。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么,。
電纜的載流量計算
電纜的載流量計算專題,,為您提供電纜的載流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜的載流量計算 相關的專業交流討論,,更多電纜的載流量計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量