我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,,因下水管道施工挖破電纜內已進水?,F(xiàn)在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,由于時間短,,電纜內單根導體壓接后用防水膠布,、絕緣膠帶、色帶,、自粘帶多層反復壓纏,。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm。然后再將四根內芯一起反復壓纏,。不知這樣處理是否能直埋,!
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源),;第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),,不知是什么原因?急,!
1,、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷,。2、芯線處理
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,,經常用到10kV及以下的電力電纜,,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,,稍有不慎就會引起故障,,有時甚至曥成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失,。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛
我的一個工程整個端子箱的控制電纜被人將50根控制電纜截了一段是否可以加中間接頭,,請各位大俠指教,!是否有有關標準,?(電纜已敷設完畢,,接線已完成)
手里面有一套化工裝置搬遷工程,由于變電所搬遷前與搬遷后發生了位置改變,,搬遷后的變電所比原來變電所遠了100米之內,,這樣就出現了電纜長短問題,當初公司簽合同沒有注意這方面的問題,,就電纜的問題造成這個項目陪錢,,現在就是想問下各位動力電纜允許做中間接頭嗎?控制電纜是不允許做中間接頭,,我就想問問允許做中間接頭與不允許做中間接頭在哪 本規范哪 條里面能查出來,請大家提供一下,。謝謝,。
VLV-3×185+1×95的電纜,用液壓鉗壓接,,誰能告訴我怎么做啊 ,,發個完成后的照片上來最好。
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,,電纜不夠長,,高壓電纜可作中間接頭,但是,,控制電纜如何接頭,,可以直接擰在一起,或用小螺絲,,聽說,,可以冷縮,但是我查資料,,動力電纜有冷縮,,控制沒有,如何解決,,請各位專家指教,,謝謝。
圖紙簡介: 電纜中間頭接頭井,,可用于直埋電纜中間頭運行管理,,方便。 投稿網友: sjklwf 上傳時間: 2013-08-29 圖紙省份
35KV電纜工程中,,直埋敷設中間接頭處如何接地,?哪位有相關的圖?
直埋的10KV電纜,做中間接頭有沒有規范要求接頭間隔是多少,?或者說一根電纜允許做幾個中間接頭,?在接頭處為了防水,有沒有好的措施保護接頭處,?希望做過的同志們解答,,謝謝,。
爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,,在2區內不應有中間接頭。--------------------------------------------------------------------請問,,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭,?如果算,防爆插銷那還存在干什么,?一些防爆設備都留有一截出線電纜,,這種情況下只有用防爆接線盒了,難道要把設備折開再直接進線嗎,。
多功能電力儀表http://yunrun.com.cn/product/833.html10kV高壓電纜中間接頭在電纜敷設時經常遇到,,本文是老電工師傅分享的2.6kV-10kV電纜中間接頭制作工藝,對新手極有幫助,。 1,、切割電纜頭。將連接電纜的兩端頭重疊,,將封頭切斷,,所切長度應相等。 2,、套塑料連接盒(對有殼型),。根據電纜規格選擇連接盒,并將電纜套入盒內,。 3,、剝除電纜護套及布(或紙帶)。按圖數值剝切并切斷電纜護套,,布帶和黃麻不要切斷,,將其卷回到電纜根部作為備用。
多個電纜中間接頭對電纜載流有影響,?如果有影響修正系數應為多少,請指導,![ 本帖最后由 fuyu1117 于 2009-6-29 11:30 編輯 ]
110kV交聯電纜中間接頭安裝視頻,,重慶電力高等專科學校培訓教材,。共89.8M,,時長42:31。如下載后解壓有問題,,請及時告知我,,以便我重新上傳。大家也可以把郵箱告訴我,,我會把所需的資料給你發過去,![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 09:57 編輯 ]
35KV電纜中間接頭,在壓接管處故障,,咋回事熱縮中間接頭,,三層熱縮管擊穿,對連接鋼鎧的銅網線放電
因電纜被人從中間橋架中截?,現在用銅管連接后裹上高壓絕緣膠帶及自粘膠帶,,是否可以?哪位大神有關于中低壓電纜中間接頭制作的規范,,發給小弟一份,,不勝感激!先謝謝了,!
有二根不同經的低壓電纜,,實際使用電壓380V的,,需要對接。想咨詢各位有沒有不同經低壓電纜中間銅接頭,?規格為95平方對70平方的這二種不同直徑的電纜,。
知識點:三芯電纜
電纜中間接頭計算
電纜中間接頭計算專題,為您提供電纜中間接頭計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜中間接頭計算 相關的專業交流討論,,更多電纜中間接頭計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題