請教一下,,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量,?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算,?
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,,經常用到10kV及以下的電力電纜,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭,。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,,稍有不慎就會引起故障,有時甚至曥成大面積停電,、給國家和人民的生命財產造成損失,。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,,在城網改造中被廣泛
最近干了一個技改供電的活,,電纜中間頭特別的多,,為了以后電纜探傷方便,要畫一幅電纜中間頭的位置圖,?符號怎么表示,?有沒有規定一根低壓電纜最多做多少個中間頭距離多少?本人差了很多資料沒有合理的介紹,?高手給個答復,,謝謝!
我地高速公路所屬一自維直埋10KV電纜發生短路接地故障,,得到消息后,用電纜故障定位儀確定故障點,,發現是去年制作的中間頭擊穿.圖中所示,,開挖后的電纜溝中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 編輯 ]
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?
各位大神有沒有電纜中間頭防爆盒的選材,、設計及安裝要求?有些是玻璃鋼的,,有些是金屬的,,可金屬的不絕緣,有沒有接地要求呢???哪里有資料?希望懂得大神回答下,!
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!
如題,,請教各位達人:中壓油浸紙絕緣電纜,繞包式中間頭使用到的絕緣帶材及灌注的樹脂都是什么材料???絕緣帶是四氟乙烯帶? 望不吝賜教,,為謝,。
城鎮配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜 橡套扁平軟電纜YBF 7.5×2 ,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭 垂直連接轉換頭2000~3150AF ,。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,,稍有不慎就會引起故障,有時甚至曥成大面積停電,、給國家和人民的生命財產造成損失,。 由于交聯聚乙烯電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,,在城網改造中被廣泛采用,。下面談談盬C10kV及以下電纜終端頭與中間接頭安全運行的一般要求和介紹交聯聚乙烯電纜的終端頭與中間接頭的制作工藝。 1.對電纜終端頭和中間接頭的一般要求與電纜本體相比,,電纜終端和中間接頭是薄弱環節,,大部分電纜線路故障發生在這里,也就是說電纜終端和中間接頭質量的好壞直接影響到電纜線路的安全運行,。 為此,,電纜終端和中間接頭應滿足下列要求: (1)導體連接良好。對于終端,,電纜導線電芯線與出線桿,、出線鼻子之間要連接良好;對于中間接頭,,電纜芯線要與連接管之間連接良好,。要求接觸點 短接b觸點SBC-W 的電阻要小且穩定,與同長度同截面
制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序對于粘性紙絕緣電纜,制作終端頭和中間接頭一般藝程序如下:⑴準備工作① 電纜校潮,。在接頭之前,,必碩確認絕緣紙無潮。檢驗潮氣的辦法是,,將電纜油加熱到時候1500C,,將絕紙撕下浸入熱油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶聲響,,則說明絕緣紙有潮,,反之則無潮。② 接頭材料的驗檢查,。接頭外殼應預先組裝,,作密封試驗并復核結構尺寸。另外需2檢查絕級和密封是否符合要求,。⑵鋸鋼皮和剝鉛:① 定位,。終端頭按其的位置確定據鋼皮和剖鉛起。對中間接頭,,一般先確定接頭中心,,再根據工藝尺寸定出兩端據鋼皮和剖鉛起始點。② 扎銅扎線。在據齊鋼帶處,,用φ2.02毫米的銅絲纏繞2~3圈扎緊,,以防鋼帶松開。在扎線邊緣將鋼帶后,,將多余電纜據掉,。③ 剝鉛。用噴燈均勻烘熱電纜,,將塑料帶瀝青層剝?,揩清鉛包。在鉛處用刀子將鉛包一環形深痕,,深度是鉛包厚度的一半,,不得損傷絕緣紙,然后用剝鉛刀切一條直向切口,,剝去鉛包,。剝去鉛包后,將剝鉛口用脹鉛楔脹成喇叭形,。⑶彎曲纜芯,。在各相纜芯外順紙帶方向繞包一層油浸紗帶,然后
變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜,。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,,對于三相四線系統而言,銅芯線83,。S----導線的截面積,,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,,滿足要求,。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,?,?
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
知識點:海底電力電纜
電纜長度計算規則 &
我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,因下水管道施工挖破電纜內已進水?,F(xiàn)在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,,由于時間短,,電纜內單根導體壓接后用防水膠布、絕緣膠帶,、色帶,、自粘帶多層反復壓纏。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm,。然后再將四根內芯一起反復壓纏,。不知這樣處理是否能直埋!
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
我是新手,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!
電纜中間頭怎么計算