直埋的10KV電纜,做中間接頭有沒有規范要求接頭間隔是多少,?或者說一根電纜允許做幾個中間接頭,?在接頭處為了防水,,有沒有好的措施保護接頭處?希望做過的同志們解答,,謝謝,。
多功能電力儀表http://yunrun.com.cn/product/833.html10kV高壓電纜中間接頭在電纜敷設時經常遇到,本文是老電工師傅分享的2.6kV-10kV電纜中間接頭制作工藝,,對新手極有幫助,。 1、切割電纜頭,。將連接電纜的兩端頭重疊,,將封頭切斷,所切長度應相等,。 2,、套塑料連接盒(對有殼型)。根據電纜規格選擇連接盒,,并將電纜套入盒內,。 3、剝除電纜護套及布(或紙帶),。按圖數值剝切并切斷電纜護套,,布帶和黃麻不要切斷,將其卷回到電纜根部作為備用,。
本帖最后由 紅皮小豬 于 2015-3-22 15:46 編輯 本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件,。 1,切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷。 2,,芯線處理:將熱縮套件中一長一短兩根直徑最大的黑色塑料管分別套入兩段電纜,,然后處理線芯。 3 ,,鉛筆頭特寫 鉛筆頭處理用來分散電場分布應力,。 4 ,,清潔半導層 用附帶的清洗劑清潔芯線(注意整個過程操作者要保持手的干凈) 5 <
本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件,浙江紅光金具電器有限公司生產,。1,切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷。
一整體廠房長、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),,不知是什么原因,?急!
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
6/6kV,、6/10kV,、8.7/10、8.7/15,、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
高壓電纜接頭工藝,和普通電纜的接法是不一樣滴,,此電纜頭是電業局的活,,別問為什么不用冷縮 因為這是包工包料滴!10KV直徑150,,
因道路施工,我廠區主電纜有2個電纜分支箱,。前天其他一個分支箱內C相接地,,為節約時間。將此處電纜改為中間接頭,。早上去巡視,,發現有很大的放電聲音,請問是什么原因,。
我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,,因下水管道施工挖破電纜內已進水。現在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,,由于時間短,,電纜內單根導體壓接后用防水膠布、絕緣膠帶,、色帶,、自粘帶多層反復壓纏。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm,。然后再將四根內芯一起反復壓纏,。不知這樣處理是否能直埋!
1,、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷,。2,、芯線處理
各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器,。一次側電壓為10KV,,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜,?按什么方法計算出高壓電纜的截面積,?
請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定,?,??還有一個問題,,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么?,?,?如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢,?,??,?
10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以,?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事,?接地線是否過零序互感器,?謝謝!
我基本上沒做過高壓電纜中間結頭,,很想大蝦們指導一下,。還有就是想問一下煤礦井下高壓電纜中間結頭怎么做~~~~~因為不能動火啊,!
希望對大家有幫助
高壓電纜10kv可以帶電移動嗎,?相關規范,?
10kv高壓電纜中間接頭