公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),,不知是什么原因,?急!
各位大家好,,我們今天清掃時發現變壓器高壓側接頭上有一些膠狀物體,沒有太大彈性,,也沒有什么溫度,,是什么東西呢,其他兩相沒有,,新手,。
1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜,。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷。2,、芯線處理
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
知識點:三芯電纜
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝,。2 設計要求
我們要進行高壓柜的改造,,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,,高壓電纜可作中間接頭,,但是,控制電纜如何接頭,,可以直接擰在一起,,或用小螺絲,聽說,,可以冷縮,,但是我查資料,動力電纜有冷縮,,控制沒有,,如何解決,請各位專家指教,,謝謝,。
現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
本單位從配電房至車間配電柜的3X95+1X35的電纜不夠長,需要接頭,但此電纜是埋地溝的,。想到地溝有可能進水,有接頭不夠踏實,,不知如何處理比較專業,? 請大俠們指點。
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降,?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,,沒有問題,。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了
這種YJV低壓電纜經常有人做工程的時候用筒管接頭嗎?會不會有什么問題?如果YJV電纜里面的單根相線絕緣破壞了能不能用防水自粘膠帶處理?
10kv電纜接頭