  • 電纜載流量計算(簡單實用)

    二點五下乘以九,,往上減一順號走。 三十五乘三點五,,雙雙成組減點五,。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,,八七六折滿載流,。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,,通過心算而得,。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,,載流量為2.5×9=22.5(A),。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,,即4×8,、6×7、10×6,、16×5,、25×4。 "三十五乘三點五,,雙雙成組減點五",,說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A),。從50mm’及以上的導線,,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€(gè)兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50,、70mm’導線的載流量為截面數的3倍,;95,、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推

  • 關于電纜載流量計算方法,!

    關于電纜載流量計算方法!

    請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量???在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,,為什么三芯的確是294A呢,?另外,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,,240是單股截面積,,選型的時候,應該是考慮單股的載流量對吧,?

  • 電纜穿墻封堵沿橋架敷設的載流量計算

    請教各位:電纜穿過墻上的封堵,,然后沿著橋架敷設,在計算載流量時,,敷設方式是按有孔托盤,,還是隔熱墻來選?是否與穿墻的厚度有關,?

  • 兩根并列的YJV-1KV電纜載流量計算

    受電端為一車間,,計算電流為502A,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),,請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,,選多大線徑。兩根并聯電纜的載流量怎么算,。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]

  • 影響銅芯電纜載流量的因數

    影響銅芯電纜載流量的因數

     1,、土壤熱阻率   對于在地中埋設的電纜,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,,必須適當?shù)亟档洼d流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換,。   2、絕緣材料   不同絕緣材料的載流量有所不同,,具體可以參考國家標準,。   目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃,、接觸不良,、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,,如何科學的合理的使用電纜電線,,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,,至關重要,。   3、多回路成組

  • qwq有關電纜載流量計算的問題求解答

    一根YJV-185*4+95*1的電纜,,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么,?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系,?怎么計算,?

  • 電力電纜載流量計算軟件設計

    電力電纜載流量計算軟件設計

  • 涂漆矩形銅母線單片載流量計算程序

    一個小程序,可以看看,。

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??

  • 銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準

  • 3*185的3芯電纜載流量問題

    各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教

  • 關于電纜線載流量的計算

    我想問一下,,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢,?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,,如果可以,這樣的線載流量又是多少

  • 關于排水秒流量計算的問題

    規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,,但下面又增加一句,,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數,。這2個數據是矛盾的,。到底應該按那個選取呢?

  • 關于公廁給水立管流量計算

    公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2,。比如一層附加1.2L/s,,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加,。如果整個立管附加,,對于層數較多的宿舍等,,是否不太合理,。求大神指教

  • 求助關于流速流量計算的問題

    求助關于流速流量計算的問題

    從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,,距離為2600米,,管徑為dn160,是否可以求出流速流量,。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值,。請問各位是否能求出流速,,是條件不足還是我忽略了些什么。