二點五下乘以九,往上減一順號走,。 三十五乘三點五,,雙雙成組減點五,。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,,八七六折滿載流,。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,,通過心算而得,。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍,。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A),。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,,倍數逐次減l,即4×8,、6×7,、10×6、16×5,、25×4,。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",,說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€(gè)兩個線號成一組,,倍數依次減0.5。即50,、70mm’導線的載流量為截面數的3倍,;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推
請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊,?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢,?另外,,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,,選型的時候,,應該是考慮單股的載流量對吧?
請教各位:電纜穿過墻上的封堵,,然后沿著橋架敷設,,在計算載流量時,敷設方式是按有孔托盤,,還是隔熱墻來選,?是否與穿墻的厚度有關,?
受電端為一車間,計算電流為502A,,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),,請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,選多大線徑,。兩根并聯電纜的載流量怎么算,。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]
1、土壤熱阻率 對于在地中埋設的電纜,,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,,必須適當?shù)亟档洼d流量或者將緊靠電纜周嚹土壤以較合適的物料替換。 2,、絕緣材料 不同絕緣材料的載流量有所不同,,具體可以參考國家標準。 目前電氣火災比例增長很快,,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞,、過熱自燃、接觸不良,、電纜單相接地和相間短路等故障引起的,。因此,如何科學的合理的使用電纜電線,,準確地選擇電纜電線的載流量,,合乎規范的進行管理維護,至關重要,。 3,、多回路成組
電力電纜載流量計算軟件設計
一根YJV-185*4+95*1的電纜,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么,?如果不是,,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系?怎么計算,?
一個小程序,,可以看看。
當一個管里面穿2~4根導線的時候跟一根管穿大于12根導線的時候安全載流量是差別很大的,那我們應該怎么選,,實際工程中往往一個線槽或者pc管里面穿了多于12根的導線,這樣的話按道理是必須加大導線截面的,,但是這樣豈不是太浪費嗎,?加大一號導線,,造價提高不少。
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
BV2.5的載流量是20ABV4的載流量是30ABV6的載流量是50ABV10的載流量是64ABV16的載流量是100ABV25的載流量是105ABV35的載流量是150A
銅芯電線電纜載流量標準
謝謝朋友們,。
電纜和導線載流量如何選擇確定,?如果查《建筑電氣常用數據》04DX101-1選用,,導線或電纜穿管在墻內敷設是查“隔熱墻內”敷設一欄載流量,還是查“敷設在明敷導管內”一欄載流量,?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 編輯 ]
各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教
銅芯電纜導線安全載流量計算
銅芯電纜導線安全載流量計算專題,為您提供銅芯電纜導線安全載流量計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與銅芯電纜導線安全載流量計算 相關的專業交流討論,,更多銅芯電纜導線安全載流量計算相關內容請?jiān)L問