手底下有個施工項目,,樓層較高,,在80層有轉換樓層,轉換橋架設計400*100,,經過核圖發現電纜特別多,,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,,單芯礦物185共計16根,單芯400電纜16根,,單芯240電纜2根,,電纜全部至85層,中間80層轉換之后在83層又有轉換,,還有其他小電纜若干,,計劃變更為1000*200橋架,因施工困難太大,在此請教各位幫忙解決一下,,我想讓甲方換單芯電纜,,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,謝謝大家?。「揭粋€大概路由圖紙,!
94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,,設計的時候以哪個為準啊,?哪里有最新的國家標準啊
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑,。但具體計算時是按多少角度來算呢,,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢,?還是采用的的方法計算
知識點:電纜彎曲半徑
電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍?那個圖集或者規范里有,?我記得看到過是6倍,,但是設計手冊上說是10倍
知識點:電纜彎曲半徑
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,,100*50的橋架就足夠了,,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了,。這個要怎么選呢,?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求??晌覀冞@邊好象彎曲機沒有那么大的,,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何,?
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以。因距離太長,,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡,!
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,,我買不起,我自己查 樓主肯定是誤操作
請教一下各位前輩,低壓配電柜或配電箱內,,使用電線做主回路導體時,,需要考慮電線的彎曲半徑嗎?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧,。而成套設備內一般都是使用電線布線,而且普遍都是100A以下才使用電線,,我廠現在的做法并無規范,,我剛才去量了一下,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,,電線外徑為1.1左右,,基本符合要求
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜,。一,、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,,滿足電壓降要求。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83,。S----導線的截面積,,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,,滿足要求,。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求,。ΔU%=M/CS×1
如題,,設計規程上只寫到315,315以上的哪里可以查到
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,?,?
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。
知識點:海底電力電纜
電纜長度計算規則 &
電纜彎曲半徑計算
電纜彎曲半徑計算專題,,為您提供電纜彎曲半徑計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜彎曲半徑計算 相關的專業交流討論,,更多電纜彎曲半徑計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題