手底下有個施工項目,,樓層較高,在80層有轉換樓層,,轉換橋架設計400*100,,經過核圖發現電纜特別多,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,單芯礦物185共計16根,,單芯400電纜16根,,單芯240電纜2根,電纜全部至85層,,中間80層轉換之后在83層又有轉換,,還有其他小電纜若干,計劃變更為1000*200橋架,,因施工困難太大,,在此請教各位幫忙解決一下,我想讓甲方換單芯電纜,,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,,謝謝大家!,!附一個大概路由圖紙,!
94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,設計的時候以哪個為準???哪里有最新的國家標準啊
知識點:電纜彎曲半徑
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑,。但具體計算時是按多少角度來算呢,,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢,?還是采用的的方法計算
知識點:電纜彎曲半徑
電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍?那個圖集或者規范里有,?我記得看到過是6倍,,但是設計手冊上說是10倍
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,,100*50的橋架就足夠了,,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了,。這個要怎么選呢,?
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求??晌覀冞@邊好象彎曲機沒有那么大的,,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,,型號如何,?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,,我買不起,我自己查 樓主肯定是誤操作
請教一下各位前輩,低壓配電柜或配電箱內,,使用電線做主回路導體時,,需要考慮電線的彎曲半徑嗎?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧。而成套設備內一般都是使用電線布線,,而且普遍都是100A以下才使用電線,,我廠現在的做法并無規范,我剛才去量了一下,,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,,電線外徑為1.1左右,基本符合要求
變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜,。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83。S----導線的截面積,,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
如題,,設計規程上只寫到315,315以上的哪里可以查到
根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R,。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R,。 —— 消火栓保護半徑(m); k3 —— 消防水帶彎曲折減系數,,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9,; Ld —— 消防水帶長度(m); Ls —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度,。按水槍傾角為45°時計算,,取0.71Sk(m); Sk —— 水槍充實水柱長度,,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值
我是新手,,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。,。?!
知識點:海底電力電纜
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少,?如何計算,?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么,??
電纜彎曲半徑計算
電纜彎曲半徑計算專題,,為您提供電纜彎曲半徑計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜彎曲半徑計算 相關的專業交流討論,更多電纜彎曲半徑計算相關內容請訪問