電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,,遇有下列情況,,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,按路基寬度兩端各加2米,;②垂直敷設管口距地面加2.5米,;③穿過建筑物外墻,按基礎外緣加1米,;④穿過排水溝,,按溝壁外緣加0.5米。請問這個加是在什么基礎上,?請問這個加是在什么基礎上,?在設計基礎上加?比如電纜垂直敷設,,距離地面2.5m鋼管保護,,設計已設計了,按這個規則做預算時還要加2.5m,?那弓5m?實際上沒有保護這么長,,5m這不可能吧。,。,。。,。,。比如-22電纜,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算?
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!
各位前輩,,本人初入本行,現要計算排水管道支架(柔性鑄鐵和塑料pvc),,但我不知道如何計算,,有沒什么資料,規范什么的可以參考…… 多謝賜教,,不勝感激?。?!
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少,?如何計算,?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么,??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
論文簡介:建筑工程公式大全及相關計算規則匯總(土方工程) 投稿網友:lixuan8855 上傳時間: 2013-05-23
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周囆機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周囏須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周嚹有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
電纜長度計算規則 &
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜,。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83。S----導線的截面積,,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
酚醛風管在實際中如何計算面積,;定額中只規定項目中的尺寸僅是內徑,,且定額子目是安裝,不包含制作,,其它風管均含制作,,有風管板材的厚度和尺寸;酚醛風管實際中是來卷料(厚度規格較多,,符合設計需要),,工人根據現場實際尺寸進行下料利用模具加工成型再安裝,下料的尺寸是依據圖紙尺寸+一邊板材厚度,,所以計算面是按照中心尺寸來計算,,如矩形風管300*200(mm),厚度25mm,,長度2米,。面積=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2,;圓形風管同樣計算方法,定額或說明僅指套定額是參考的規格型號尺寸,,未說計算面積尺寸,,未說是按照常規計算方法,故不敘述,。
知識點:海底電力電纜
我是新手,,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。,。?!
在做電動機端部短路電流計算的時候,,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度,?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,,這里的曲線在哪里可以看到,?
工程上常見電纜,、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算,?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算,?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??
管道附件 說明一,、螺紋閥門安裝適用于各種內外螺紋連接的閥門安裝,。二、法蘭閥門安裝適用于各種法蘭閥門的安裝,,如僅為一側法蘭連接時,,定額中的法蘭、帶帽螺栓及鋼墊圈數量減半,;法蘭閥門安裝均包括了法蘭盤,、帶帽螺栓等安裝,不得再重復套用法蘭安裝項目,。三,、各種法蘭連接用墊片,,均按石棉膠板考慮,,如用其他材料,不得調整,。四,、減壓器、疏水器組成與安裝是按《采暖通風國家標準圖集》N108綜合編制的,,不得換算,。五、法蘭水表安裝是按《全國通用給水排水標準圖集》S145綜合編制的,,不得換算,。六、減壓器,、疏水器,、水表組成安裝,定額均已包括了法蘭盤,、帶帽螺栓等安裝所需人工費及材料費,,不得重復計算。七,、法蘭安裝包括了緊螺栓的人工費及螺栓本身的材料費,。八、碳鋼法蘭螺紋連接,,套用鑄鐵法蘭螺紋連接的相應子目,。九、浮標液面計FQ-II型安裝是按《采暖通風國家標準圖集》N102-3編制的,若設計與
我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎,??,?,??,?求解~~~~
電纜計算規則
電纜計算規則專題,,為您提供電纜計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜計算規則 相關的專業交流討論,,更多電纜計算規則相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題