某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地;超過10A但小于30A時,,要用接地變,;超過30A時,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色),。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),,我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復,。
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢,? 提前謝謝您的回復,。
6KV中性點不接地系統,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,,當一相發生接地故障時,,求:短路電流,?計算步驟詳細些,謝謝,!
請教圖中的第3題,,計算低壓側短路電流時,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響,?提前謝謝您的回復,。:)
我的理解是根據配電手冊P163,短路電流為220除以相保阻抗,,參考答案中括號內的是相線阻抗,,乘以2我認為是形成了回路,所以乘以2,。我的問題是,,現在缺的是保護線PE的阻抗,,但PE線的阻抗題設中并沒有給出,。我的理解那里出錯了?提前感謝您的回復,。
K點發生單相接地短路 ,,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確,?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,所以問題較多,。真心感謝論壇里各位的幫助,。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失。
書出的結論是低壓側發生單相接地故障時,對于Y,yn聯結的變壓器,,流過高壓側電流是低壓側穩太短路電流的2/3倍,。對于D,yn聯結的變壓器是√3/3倍,不知是怎樣算的呢,?還有就是高壓側各相的的電流大小應該不一樣吧,?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
一10KV系統,有9個變壓器和一電容補償柜(電容三角接法),,在計算單相接地電容電流時,,是按電纜長度計算,要不要考慮補償柜的電容,?
電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算,?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流?
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見的臨時性故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點,。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),,此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),,此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點,??,?,?
設計手冊中P144中,公式沒有0.251含0.251的公式出自哪本書,?
在大學時作過一計算題,,對于理解線路電抗實質很好,大家討論討論:有一無窮大10KV系統中的一出線,,線路正序阻抗1Ω/KM,,零序阻抗3Ω/KM,計算A相在4KM處接地,,同時C相在10KM處接地時的A,,C相故障電流。答案:全電流500A,。
包括電壓,、電流的變化,電容電流的流向,,故障點電流的計算,,尤其是那個向量圖,雖然查了書,,但是還是不懂,,腦子愚笨,希望大家能圖文解答,,相信同樣有許多新手想知道這個答案,,期待大家的幫忙
單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,,計算電容電流(見參考文獻2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本),。(2) 根據經驗公式,,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,,適用于無架空地線的線路3.
單相接地故障電流計算
單相接地故障電流計算專題,,為您提供單相接地故障電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相接地故障電流計算 相關的專業交流討論,,更多單相接地故障電流計算相關內容請?jiān)L問