  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地,;超過10A但小于30A時,要用接地變,;超過30A時,,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色),。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),,我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復。

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復,。

  • 單相接地電容電流計算時電容補償柜如何考慮?

    一10KV系統,,有9個變壓器和一電容補償柜(電容三角接法),在計算單相接地電容電流時,,是按電纜長度計算,,要不要考慮補償柜的電容?

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,,當一相發生接地故障時,,求:短路電流?計算步驟詳細些,,謝謝,!

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響,?提前謝謝您的回復。:)

  • 電網總單相接地電容電流的計算,?

    電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流,?

  • 請教一個單相接地短路電流計算的問題

    我的理解是根據配電手冊P163,,短路電流為220除以相保阻抗,參考答案中括號內的是相線阻抗,,乘以2我認為是形成了回路,,所以乘以2。我的問題是,,現在缺的是保護線PE的阻抗,,但PE線的阻抗題設中并沒有給出。我的理解那里出錯了,?提前感謝您的回復,。

  • 不接地系統單相接地電流如何計算,?

    現有一工程,,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,,這個零序電流怎么整定,?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎,?希望大家都說說自己的想法,,謝謝!

  • 單相接地電容電流的計算方法

    單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,,計算電容電流(見參考文獻2),。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本)。(2) 根據經驗公式,,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m,。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,適用于無架空地線的線路3.

  • 400V 單相接地短路電流計算

    400V 單相接地短路電流計算

    K點發生單相接地短路 ,,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 請教單相接地電容電流的問題

    在中性點不接地系統中,,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,,如發生單相接地,,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流,? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念,? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復,。

  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。

  • 單相接地時高壓側各相的電流怎樣計算?

    書出的結論是低壓側發生單相接地故障時,,對于Y,yn聯結的變壓器,,流過高壓側電流是低壓側穩太短路電流的2/3倍。對于D,yn聯結的變壓器是√3/3倍,,不知是怎樣算的呢,?還有就是高壓側各相的的電流大小應該不一樣吧?

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 單相接地電容電流的叫法不準確

    單相接地電容電流的叫法是不是不準確?我的理解是這樣:電網在正常情況下,線路電容電流是存在的,,不會因為單相接地故障才有電容電流的,。為何書上都把線路的電容電流叫做單相接地電容電流呢。這會給人以誤導以為只有發生單相接地時才會有電容電流,。對吧,。歡迎批評指正。謝謝~~

  • 問一個關于單相接地電流及零序阻抗的問題,。

    我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,,我大致計算了一下單相接地短路電流,,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),,請問我這個計算結果偏差大不,?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我,。

  • 關于10kV電纜線路的單相接地電容電流的計算問題

    10kV 電纜線路的單相接地電容電流計算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距離,,是哪一點到中性點的電纜距離?

  • 接地電容電流計算的難題!求解,!

    西北電力院編,,電力工程電氣設計手冊,電氣一次部分,。P80-表3-2與P81-表3-3,,兩個表之間相差2倍。各位是怎么辦的呀,?按哪個計算呢,?

  • 單相接地短路電流計算公式中的0.251 是什么意思?

    單相接地短路電流計算公式中的0.251 是什么意思?

    設計手冊中P144中,公式沒有0.251含0.251的公式出自哪本書,?