某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地;超過10A但小于30A時,,要用接地變,;超過30A時,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流,?
一10KV系統,,有9個變壓器和一電容補償柜(電容三角接法),,在計算單相接地電容電流時,是按電纜長度計算,,要不要考慮補償柜的電容,?
單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,計算電容電流(見參考文獻2),。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本),。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,,適用于無架空地線的線路3.
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢,? 提前謝謝您的回復,。
在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流,? 在中性點接地的系統中,如發生單相接地,,產生的電流叫單相短路電流,,而非單相接地電容電流? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念,? 在下如下理解是否正確,?謝謝您的回復。
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色),。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),,我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復,。
西北電力院編,,電力工程電氣設計手冊,,電氣一次部分。P80-表3-2與P81-表3-3,,兩個表之間相差2倍,。各位是怎么辦的呀?按哪個計算呢,?
單相接地電容電流的叫法是不是不準確,?我的理解是這樣:電網在正常情況下,線路電容電流是存在的,不會因為單相接地故障才有電容電流的,。為何書上都把線路的電容電流叫做單相接地電容電流呢,。這會給人以誤導以為只有發生單相接地時才會有電容電流。對吧。歡迎批評指正,。謝謝~~
6KV中性點不接地系統,,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,當一相發生接地故障時,,求:短路電流,?計算步驟詳細些,謝謝,!
請教圖中的第3題,,計算低壓側短路電流時,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響,?提前謝謝您的回復,。:)
10kV 電纜線路的單相接地電容電流計算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距離,是哪一點到中性點的電纜距離,?
我的理解是根據配電手冊P163,,短路電流為220除以相保阻抗,參考答案中括號內的是相線阻抗,,乘以2我認為是形成了回路,,所以乘以2。我的問題是,,現在缺的是保護線PE的阻抗,,但PE線的阻抗題設中并沒有給出。我的理解那里出錯了,?提前感謝您的回復,。
現有一工程,,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,,這個零序電流怎么整定,?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎,?希望大家都說說自己的想法,,謝謝!
K點發生單相接地短路 ,,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav
對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。
書出的結論是低壓側發生單相接地故障時,對于Y,yn聯結的變壓器,,流過高壓側電流是低壓側穩太短路電流的2/3倍,。對于D,yn聯結的變壓器是√3/3倍,不知是怎樣算的呢,?還有就是高壓側各相的的電流大小應該不一樣吧,?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
求助:現有一35kV/10kV變電所 變壓器組別為Yn/D11,,10kV和35kV出線均為電纜,那計算電容電流選擇中性點接地裝置時遇到兩個問題 1,、如果選用消弧線圈,,是應該裝在35kV側還是10kV側?還是變壓器中性點不接地,,10kV裝消弧線圈,?2、計算電容電流時,,是只需要考慮10kV側出線電容電流還是考慮35kV側出線電容電流,?
有一35kV變電站,,一個月內燒了三次PT柜(兩段PT都沒能幸免,有一段還是燒完換了新的之后又燒了),,提意見改用4PT方式進行消諧處理,改造完4PT后再沒燒過,。前陣子領導忽然提出要算該站的電容性接地電流,,說有廠家指出有可能是電容性電流過大導致PT燒毀,給他算出來的數發現也確實超標,。然后就開始加增接地變,、消弧消諧設備。個人感覺接地電流過大和燒PT應該沒有太大關系,,所以請問各位這樣加消弧設備對根治單相接地燒PT的情況有沒有幫助,?
單相接地電容電流計算
單相接地電容電流計算專題,,為您提供單相接地電容電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相接地電容電流計算 相關的專業交流討論,,更多單相接地電容電流計算相關內容請訪問