  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 6/10KV電纜耐壓試驗方案

    各位大蝦,,我現在在做一個高壓配電室,,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,,小弟在這謝謝了先

  • 關于電纜直流耐壓的優劣問題,,請指教,!

    小弟,今天想查詢為什么電力電纜一般是做直流耐壓,,不做交流耐壓,,在網上搜索一番,結果有兩個帖子,,意見完全相反,,不知各位大俠意見如何,請多多指教,,謝謝,!現將帖子粘貼過來:1,電纜為什么一般采用直流耐壓試驗,? 電纜為什么一般采用直流耐壓試驗,?對35KV及以下油紙絕緣電纜的耐壓試驗有何規定,?答:為了減少事故,預防事故發生,,運行中的電纜應定期進行預防性耐壓試驗,。耐壓試驗一般采用直流電壓,因為直流耐壓試驗沒有容性電流,,使試驗設備容量小,,另外直流耐壓試驗不易損傷電纜絕緣,。對35KV級電壓以下油浸絕緣電力電纜的直流耐壓試驗規定如下: (1)1KV及以下電纜可不做耐壓試驗,,用1000V搖表進行測量絕緣電阻試驗,如能持續1min,,即認為耐壓合格,; (2)1~10kV電纜應用5~6倍額定工作電壓的直流電壓進行試驗,持續時間5~10min,; (3)20~30kV電纜應用4~5倍額定工作電壓的直流電壓進行試驗,,持續時間5~10min。 更高電壓

  • 10KV電纜耐壓是多少,,安全距離是多少

    我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,,安全距離是多少 ,。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識,。謝謝

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 請問10kV電纜燒掉了,,為什么?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,,沒有問題,。

  • 關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    關于10KV電纜的幾點,請教下各位

    1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊,。,。3、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),,而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]

  • 2根10kV電纜能并聯使用嗎?

    甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎,?非臨時電源,,小區用的

  • 問個10KV電纜配置的問題

    問個10KV電纜配置的問題

    我們這里是施工企業,機房給提供10KV電源,,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,并聯在一起,高峰期的時候同時投入工作,。10KV電源距離我們的配電室有540m,。我們的電機采用10KV高壓電機,高壓電機的啟動柜,、高壓進線柜,、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,做成箱式的,,放在機房的外邊,,需要箱式配電站14臺,。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)?,F(xiàn)在主要是需要配備高壓電纜,,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),,做好聯絡,,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,,采用這種型號的電纜,,實踐證明是合適的,我們一直都是這么做的,,原來是用的380KV電機,,現在準備換成10KV電機。我在配置高壓電纜的時候,,查了很多資料,,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,用電高峰期兩臺要全部投入,。1、我可

  • 10KV配電室高低壓,、直流設備,、電纜、接地系統

    10KV配電室高低壓,、直流設備,、電纜、接地系統