各位高手大家好,我是一個新接觸電力設計的人 我想請問下 10kv和110kv的電纜可以放在一起么,,前提在同一個管溝中,?還有想請問下 平時規劃給的一個回路的110kv電纜 需要預埋多大的管?一個回路指幾根電纜?請各位知道的幫幫忙 謝謝
業主要求總設計容量9000KVA,,但超過8000kva,,就需要雙電纜線纜化進線,因為高壓電纜在8000kva時候就需要電纜3x300,,那進線柜需一定設計成雙進線柜嗎,?求教中。,。,。。,。,。
熱控的設計規程哪里有的下啊?兄弟知道的告訴我啊.
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,,另一端經保護器接地,,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
請教10kV電纜設設計、安裝,?現有一2,。7km長電纜線路,擬采用YJV22-8.7/15-3*300電纜,。1,、如何分段保證施工?2,、轉角工井,、直線工井尺寸如何放啊,?請同行朋友指點了 謝謝先了
1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套,。新建電纜管井約200米,,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座,。2.新建分界室工程,,包括建筑,裝修,,電氣,,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座,。
各位大師好,,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,,做兩側支架。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣,?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢,?希望大家積極獻言。謝謝
民用建筑電線電纜設計規程
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理,、輸出波形特性的細致分析,,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,為設計變頻電纜提供了一定的依據,。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,,中國變頻器市場研究報告顯示,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,,當年同比增長達到了近40%,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,,市場年需求量也以年 30%的速度遞增。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的孲秒娎|,,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求,。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,,然后利用半導體器件(GTO,、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝,。2 設計要求
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
民用建筑電線電纜防火設計規程 DGJ08-93-2002上海地方標準,做上海的工程的同行一定要看,。親手錄入,、排版,制作為PDF格式,,頁碼,、版式等與原件相同
請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,什么時候可以不配置呢,,和負荷開關柜的形式有關系嗎,?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎,?或者什么時候需要設置,,什么時候可以不設置?期待你的回答,謝謝!
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
求教各位高手,并溝線夾,,設備線夾,,接線端子,這些具體是如何定義的,,具體在用在哪些地方,,在設計的時候搞的好暈,麻煩講解下,,謝謝?。?/p>
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下: