  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四,、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣,; 六、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 關于電纜的各種型號和表示方法

    一般我們設計都用 VV22 的電纜,!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了,!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用,!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員,!

  • 什么型號的電纜能承受---?

    什么型號的電纜能承受700伏電壓,,320安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流,?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!??!非常感謝

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 關于電纜的型號和規格的解析,?,?

    問一個菜鳥級問題,呵呵,,希望大家?guī)兔卮鹣掳桑,。≌垎柎蠹乙韵码娎|:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,,這個是指電纜的外徑嗎?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2?,?這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜?,?再加一個問題,,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適,?,?謝謝,麻煩告知??![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]

  • 關于電纜型號和外徑的問題

    昨天一個項目,,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,,問我排管孔要多大的管,。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢,?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 求助10kv阻燃電纜型號及材料成分信息等,。

    求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,,最好能告訴這種電纜的發熱量,,燃燒時熱釋放速率,發煙量,,還有材料成分等一系列信息,,或者告訴去哪塊兒查。謝謝

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 請教下關于鎧裝電纜型號中的下標數字含義

    最近突然發現項目中經常用鎧裝電纜,但卻不太明白鎧裝型號的具體含義如YJV22 YJV32 YJV40等等的型號,,查建筑電氣設計手冊及建筑電氣常用數據等等沒有詳細說明,。請問哪位仁兄知道可給講解下或者有這方面資料供學習下,感謝啊

  • 請問,,同規格型號電纜,,10KV與1KV價差多大?

    請問,,ZA-YJV-8.7/10KV-3*240電纜大約多少錢一米,?ZA-YJV-8.7/10KV-3*240與ZA-YJV-1KV-3*240價格大約差多少?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。

  • 常見電纜型號說明及用途!

    型號 名稱 用途 銅芯 NA-YJV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內、隧道及管道中,。 NB-YJV NA-YJV22 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,,不適宜管道內敷設,。 NB-YJV22 NA-VV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內、隧道及管道中,。 NB-VV NA-VV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,,不適宜管道內敷設。 NB-VV22 WDNA-YJY 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 可敷設在對無鹵低煙且耐火有要求的室內,、隧道及管道中,。 WDNB-YJY WDNA-YJY23 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 適宜對無鹵低煙且耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設,。 WDNB-YJY23

  • 我該使用什么型號電纜配線那?

    我想使用在室外行車上,,2*0.5的就可以,,因為在室外所以需要防水和耐室外的高溫,一般夏天都在30度左右,,有的說RVVB 還有的說RVV可以,,有的還說PVC的,我也不知道使用什么的,,特請教各位那種電纜符合這種條件那,?謝謝!??!

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降,?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 請問10kV電纜燒掉了,,為什么?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。

  • 關于廣播電纜型號,請教高人

    一個公園廣播回路,,共360W,,主機到終端近9百米,,請問需要啥型號的廣播電纜,?如何選型的?不甚感謝

  • 請教這種電纜是什么型號啊,?

    YJSV-這個s是什么意思?。课也檫^資料,,也問過廠家,,沒有統一口徑。有說無鹵阻燃的,,也說鋼絲鎧裝的,,也說屏蔽的,還有一種說法是防水的,。到底是那一種?。?/p>