各位大蝦,,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,,請問哪位有相關的施工方案,,煩請幫助幫助,,小弟在這謝謝了先
在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
請教各位高手,,江蘇24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有什么要求,采用電容變壓器式的,,這個容量怎么確定,,其余參數如何確定,采購的時候需要說明什么內容,,確定哪些參數,,一般做這個24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有哪些好點的廠家,謝謝指教?。,。?!
上海大帆生產DFVF3000變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,廣泛用于各種高壓交聯電纜,變壓器,發電機,GIS開關,電動機的交流耐壓試驗,,SF6開關變頻調頻串聯諧振串諧工頻交流耐壓試驗成套儀器設備,。該裝置擁有多項關鍵的國家專利技術,加上引進的部分國際先進技術,,設備整體達到了國際先進水平,。全傻瓜式操作,全自動試驗.
請教各位高手,江蘇24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有什么要求,,采用電容變壓器式的,,這個容量怎么確定,其余參數如何確定,,采購的時候需要說明什么內容,,確定哪些參數,一般做這個24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有哪些好點的廠家,,謝謝指教?。。,?!
本人搞二次,,不懂高壓柜,。領導交給的任務是10kv的SF6開關的各種試驗設備的選型和采購問題,現在可不知道怎么辦了,。只好求助各位高人,,給介紹下做出廠試驗都需要什么設備,有什么型號啊廠家啊最好,。如果有試驗設備廠家看到也可以直接給我留言啊,,或者加我qq:554945907
上海大帆生產DFVF3000變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,,廣泛用于各種高壓交聯電纜,變壓器,發電機,GIS開關,電動機的交流耐壓試驗,,SF6開關變頻調頻串聯諧振串諧工頻交流耐壓試驗成套儀器設備。該裝置擁有多項關鍵的國家專利技術,,加上引進的部分國際先進技術,,設備整體達到了國際先進水平。全傻瓜式操作,,全自動試驗.
離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器,、電氣設備、電氣裝置,、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一,。離石電線電纜的直流耐壓試驗,屬于破壞性試驗,,試驗過程中會對設備產生一定程度的損害,,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種,。 一,、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,,其油壓應符合設計要求,,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,,絕緣應不擊穿,,所加電壓應符合下表要求。 二,、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三,、試驗前每相電纜兩端的金屬護套,、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,,如有電容器還需兩極短路接地,。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,外護層應多點接地,。在對一相電纜進行試驗時,,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地,。
給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧
武漢諾仕華科技有限公司電氣試驗中心告訴你如何選擇直流耐壓試驗設備與交流耐壓試驗設備:直流與交流耐壓試驗的試驗設備選擇直流耐壓試驗:能有效地發現絕緣受潮,臟污等整體缺陷,,并能通過電流與泄漏電流的關系曲線發現絕緣的局部缺陷,。由于直流電壓下按絕緣電阻分壓,所以,,能比交流更有效地發現端部絕緣缺陷,。同時,因直流電壓下絕緣基本上不產生介質損失,,因此,,直流耐壓對絕緣的破壞性小。另外,,由于直流耐壓只需供給很小的泄漏電流,,因而所需試驗設備容量小,攜帶方便,。 直流與交流耐壓試驗的試驗設備選擇交流耐壓試驗:在被試設備電壓的2.5倍及以上進行,從介質損失的熱擊穿觀點出發,可以有效地發現局部游離性缺陷及絕緣老化的弱點,。由于在交變電壓下主要按電容分壓,故能夠有效地暴露設備絕緣缺陷,。但是,,交流耐壓對絕緣的破壞性比直流大,而且由于試驗電流為電容電流,,所以需要大容量的試驗設備,。綜上所述,直流耐壓試驗和工頻交流耐壓試驗都能有效地發現絕緣缺陷,,但各有特點,,因此兩種方法不能相互代替,必要時,,應同時進行,,相互補充。 武
我單位最近接了一個工程,有幾條35KV和110KV的高壓電纜,,按照GB50150-2006的要求,,需要進行交流耐壓,但普通的工頻耐壓器電流根本不夠,,請問該用哪種耐壓器,?最好能提供生產廠家及大概的價格。
我單位準備購買一批試驗設備,,試驗等級為10KV配電系統,。設備名稱:1.微機繼電保護測試儀,;2.直流電阻測試儀;3.直流高壓發生器(用于電纜,、氧化鋅避雷器試驗)想請教大家給推薦推薦那些廠家生產的質量可靠,,售后好的,小弟在此謝過了,!
要做10kV環網柜形式試驗溫升,,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,,好像電纜起作用(對試驗結果),,開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,,熔斷器組的是125A,,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好,?
我現在在國外項目,,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了,。請大家給我說一下這方面的知識,。謝謝
交流耐壓試驗是對電氣設備絕緣外加交流試驗電壓,該試驗電壓比設備的額定工作電壓要高,,并持續一定的時間(一般為1min),。交流耐壓試驗是一種最符合電氣設備的實際運行條件的試驗,是避免發生絕緣事故的一項重要的手段,。因此,,交流耐壓試驗是各項絕緣試驗中具有決定性意義的試驗。 但是,,交流耐壓試驗也有缺點,它是一種破壞性的試驗;同時,,在試驗電壓下會引起絕緣內部的累積效應,。因此,對試驗電壓值的選擇是十分慎重的,,對于同一設備的新舊程度和不同的設備所取的數值是不同的,,在我國《電力設備預防性試驗規程》中已作了有關的規定。 一,、交流工頻耐壓試驗 1.交流耐壓試驗接線原理 交流耐壓試驗的接線,,應按被試品的要求(電壓,、容量)和現有試驗設備條件來決定。通常試驗時采用是高壓成套設備(包括高壓試
10KV交聯電纜全長500米,,三相的絕緣電阻分別是A相10000M,、B相5000M、C相2000M,。35KV直流泄漏電流A相100微安,、B相110微安、C相160微安,。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格,?
請問10KV耐壓設備在做耐壓試驗時,比如說做三相對地的耐壓,,我火線夾在相線上,,地線夾子直接夾地排或殼體了。上次我們耐壓設備變壓器高壓包擊穿了,,廠家來人跟我們換了一個,,他們說我們實驗方法不對,應在實驗時地線夾在高壓柜殼子后,,還得把高壓設備的地跟“大地”連起來,,要我們專門做個接地樁,打個幾米的坑,,引個接地樁上來,,要不然在實驗擊穿時,所有的瞬時沖擊就全部在耐壓變壓器上了,,所以經常會燒壞高壓包,。天啦。,。,。。,。:L我們柜子在二樓,,還得引個接地樁到二樓嗎?沒這么麻煩吧,?,??一直我們做耐壓時地線就沒怎么處理,,好好的啊,。 請問有沒有這個必要啊,?
國際聲譽較好的高壓試驗設備廠家如哈弗萊、哈勃,、海沃等公司產品質量較好,,國內試驗設備廠家太多,真正比較好的沒幾家,?不知道各位同志所在的企業都用哪些廠家的設備,,質量比較不錯的儀器儀表可以推薦推薦,本人目前所知,,像西高所,、武高所、北京華天的設備還不錯,,不知其他廠家如何,,各位如果用的比較好的高壓試驗設備以及儀器儀表,可推薦一下,,這樣下次買設備可以優中選優,。
由于制冷技術有限,,國內目前在環境試驗設備的生產方面較落后,只是受制于日本ESPEC(愛斯佩克)和德國偉思兩大品牌,;國內大部分廠家都只是知道靠一些“值得相信的“高工””來搞此類產品,,往往忽略了經驗、見識豐富的工人群體,,造成產品技術的后滯,。 本人制冷十多年,近幾年接觸該類型產品后才發覺我國制冷技術的落后,,但是我也歸納了一套可以超過兩大品牌的技術套路,;優于當時兩大品牌在國內投資時上個世紀八十年代的技術,但在目前國內還是要處于高端,,雖一時難破其品牌效應,,但在時間的作用下會為國品爭口氣的。無奈出身貧賤(中技),,在知名企業里最多只是個提出對產品改良意見的好員工,,之后最多獎勵八百元;呵呵呵呵呵呵?。?! 為了環境試驗設備的國品能出人頭地,,本人愿低薪尋找想做好此類產品的人,!伊妹兒:[email protected]