書上都說單相接地電容電流,。如果線路較長,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,,提供容性無功?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?
一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.
在低壓單相室外配電中,,必須計算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,,以6平方毫米的YJV電纜為例,,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,,感抗為0.093歐姆/千米,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米,;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,,感抗為0.325歐姆/千米,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米,;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,,電抗為0.085歐姆/千米,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米,。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,,請教各位,在短路電流計算的時候,,依據什么標準才是正確的,,溫度應該取多少?
請教高手10kV交聯電纜的電容電流計算公式?小于1kM的電纜一般情況下帶電拉刀閘應該不會產生很大的電流吧小弟曾經遇到過變壓器的地線會被燒融燒斷的現象,其他火線都沒有發生短路現象請教這是什么原因引起的
請問各路高手,,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,,功率110KW,怎樣選電纜,?!碑?dāng)中的“0.0175”是什么意思?為什么是“220*5%”不是“380*5%”,?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
我在設計院工作,,要設計用戶的10kV配電室,。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA,。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量,。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,,一般10kV,,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,,我想計算短路電流啊,。。
下面圖片中的10KV短路電流計算,,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解,?提前謝謝您的回復,。
IEC909標準做的10kV短路電流計算以及設備校驗和繼電保護整定計算書不完善,,希望各位設計師能夠提出意見,,完善這個計算書。對于目前國外項目,,計算書都需要用IEC909標準,。本計算數中發電機、非旋轉設備會有問題,,希望各位能夠給予指正,。我得郵箱:[email protected] 共同進步 :)
10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,這時時會產生電容電流的是嗎,?我不是很理解,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,,呵呵,,我也是模模糊糊的,請高手教一下,。謝謝,。還有如何計算,是電壓除以容抗嗎,?
哪位手頭有手冊,,幫我查一下,萬分感謝,!0.1*U*L那個公式太粗,。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少,?
10\0.4KV變壓器高壓側10KV進線電纜計算電流怎么計算,?我粗略計算的時候就用變壓器所帶的用電負荷除以10KV得出電流,這樣計算會不會差很多,?請各路高手指點指點,,在此先謝過了。
車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,,短路阻抗為6%,由110KV降壓站供電,,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,,450M。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1,、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA,;2,、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流(25KA)計算短路容量,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA,;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值,?請各位前輩予以釋疑。 非常感謝,!
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
在他主編的21世紀建筑電氣設計手冊里上冊第七篇動力設計590,,604頁以及后面的空調用電里,他的單臺電動機尖峰電流都按14倍額定電流計算,,然后合計的尖峰電流有些是乘可靠系數,,有些不乘,里面的最大一臺電機的起動電流有些是按照7倍算,,有些是按照14倍計算,,還有的是直接用各臺尖峰電流相加減,也就是他的計算方法是不統一的,!也跟他前面講的計算原則不一致,!589頁。不知大家有何看法,?
10kv電纜電流計算