  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 電纜載流量單芯和多芯的問題

    電纜載流量有單芯和多芯之分,,單芯有平行和品行敷設,多芯有2,,3,,4根之分,我想知道的是查載流量表的時候具體應該查那個呢,。比如插座回路,,照明回路。三相四線和三相五線的情況,,具體是查哪個呢,,希望有詳細的解答,謝謝各位大大了,。

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 ,、直埋敷設(附近無熱源),、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋,?,?請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折,?

  • 6/10KV-YJV-1*500平方電纜載流量?

    我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,,敷設順序為AA,、BB、CC的順序,,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空,。請問這樣安裝時,,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了,。

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么,?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 求高壓10KV的電纜載流量表

    高壓10KV的電纜載流量表,,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,,謝謝了?。 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]

  • 電纜截面與載流量的關系

    電纜截面與載流量的關系

    在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,,一般都是查表,,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,,90平方以上的就查不到了,。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下,。另,,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大,。如4平方電纜的載流量是36A,,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,,每個平方上的電流為 215/70 約3A,,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,,有什么規律,?

  • 關于電纜,電線載流量問題~~~

    我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?

  • 橋架內電纜載流量怎么計算,?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,??,?

  • 2(3*240+2*120)的電纜的載流量?

    請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少,?標題太短寫的不詳細,。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的,。謝謝,。,。。,。,。期待中。,。,。

  • 關于電纜載流量的幾個問題

    關于電纜載流量的幾個問題

    圖片是一個歐標的電纜載流量,有幾個問題想請教給位前輩,。1)表格最上面的 T 75℃,;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分別代表什么意思,?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大,?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎?為什么,?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6,、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少?根據載流量口訣 應該

  • 關于電纜載流量公式的問題

    I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?

  • 新舊規范電纜載流量的對比

    前一段,,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,,決定改細;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339,;對此老工程師很納悶,我也不理解,,請同行指點一下,,謝謝

  • 電纜雙拼載流量如何確定,??

    相同規格線徑的電纜雙拼使用,,其電纜載流量如何估算,?是否*2?,? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A,。亟盼高人指點迷津。,。謝謝??!

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

  • 電纜選型(一)關于載流量校正

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,,感謝大家支持,。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會吧,,一般很多新人,,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,,選擇滿足的截面,,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,,1、根據負荷電流進行載流量計算,;2,、電壓校驗;3,、3kv及

  • 新手求教,關于電纜載流量

    最近選擇電纜載流量,,185YJV電纜室外敷設,,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教

  • 三根單芯電纜接三相負荷,載流量如何選擇

    三根單芯電纜接三相負荷,載流量如何選擇

  • YJV-6/10KV 電纜載流量和允許最高運行溫度

    我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,,從1#主變到配電室主進線開關,,主變?0000KVA,電纜用兩個并聯使用,,在電纜橋架上平行敷設,,電纜長度每根320M。運行中發現C相兩根電流不一樣大,,其中一相260A,,另外一相620A,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大?另外電纜溫度最高時到了65度,,請問是因為負荷大的原因嗎,,還是有其他原因?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少,?最后一個問題:單芯YJV-6/10KV電纜,,每根320米長,運行時屏蔽層是一端接地,,還是需要兩端接地,,或者是一端接地,另一端保護接地,?