剛剛從事配電工作,,有很多不懂得問題 還請大家多多幫忙 感激不盡 說的越詳細越好 應該是有公式吧 鋁線 銅線 單芯 多芯 低,高壓不同型號電纜 分別帶多大負荷居民室內布線所帶負荷計算 又是什么???可能我說的不專業 還請大家見諒
一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.
在低壓單相室外配電中Ｘ須計算單相對地短路電流,,然后據此選擇合適的電纜,,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,電壓取220V,,問題在于電阻與電抗的計算,,以6平方毫米的YJV電纜為例,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,,感抗為0.093歐姆/千米,,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,,感抗為0.325歐姆/千米,,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,,電抗為0.085歐姆/千米,,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,,請教各位,,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,,溫度應該取多少,?
新人 求幫助!,!公司做了深化圖紙以后要根據圖紙進行工程量的統計,,電線電纜這塊該怎么去統計比較快速呢?各位大俠幫忙分享一下您的經驗吧~~QQQ!!!!
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 電線電纜的定義及分類 廣義的電線電纜亦簡稱為電纜,。狹義的電纜是指絕緣電纜。它可定義為:由下列部分組成的集合體,,一根或多根絕緣線芯,,以及它們各自可能具有的包覆層,總保護層及外護層。電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體,。 我國的電線電纜產品按其用途分成下列五大類: 1.裸電線,;
請問各路高手,,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,功率110KW,,怎樣選電纜,。”當中的“0.0175”是什么意思,?為什么是“220*5%”不是“380*5%”,?
銅芯電線電纜電流載流表
電線電纜載流量及其計算常用數據非常實用的技術資料
請問各位,,電線電纜如何僅靠看到型號就辨認出來,,我自己摸索的是頭字母是B的就是電線,其他的都是各類電纜,,但是我覺得我這野路子不能解決所有常見型號,,有點以偏概全,在網上查都是一些粘貼數據沒啥實質東西,,希望大家幫我解惑?,不要舉例些啥BV、KVV,、YJY這些常見的電線電纜,,我需要的是辨認的方法,謝謝了
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
我是新手,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。,。?!
工程上常見電纜,、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算,?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算,?
我公司坐落在中國電纜城-----官林.我司生產各種電線電纜廠家,具體型號有BV BVVB BVR RV RVV RVVP YJV YJY VV VV22 VV32 YJY22 YJV22..........需要的請和我聯系13771349356 質量好 ,價格合理!
現在公司對于電線電纜的檢驗主要用外徑千分尺來控制,最原始的檢測手段,對于國標規定的電阻測量還沒實行過,在這里想問哈大家,對于電纜檢驗,如果檢測標稱截面和電纜銅絲線徑,怎樣控制才算是合格的!~標稱截面控制在百分之幾的范圍內才算合格!
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
電線電纜芯數有單芯,2芯,,3芯,,4芯,3+1芯,,4+1芯,,5芯,3+2芯,。那平常應該怎么選芯數呢
電線電纜的電流計算
電線電纜的電流計算專題,,為您提供電線電纜的電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電線電纜的電流計算 相關的專業交流討論,,更多電線電纜的電流計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題