  • (續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,,按圖片中數字標注的部位,,討論其大小(長短)的優缺點,,哪個部位最重要,,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,,6的部位(應力管)需蓋住5的部位,;再提個問題,F(xiàn)部位的長度有什么講究,,F(xiàn)+B的總長度應不小于多少,?

  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況,。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管,。當時投入運行正常了,。可過了一段時間又出現放電聲了,,我搞不清是什么原因引起的,。該如果處理。請教各位高手指點,。謝謝了,。

  • 10KV單芯電纜接護層保護器

    10KV單芯電纜接護層保護器時,鎧裝和銅屏蔽是不是得分開接護層保護器,,即一條電纜需接兩個護層保護器,?如果得接兩個,有哪個標準可以支持的嗎,?

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,,燒壞。求原因,。

  • 10kV電纜頭加工,制作工藝

    網絡資源,,大家共享,!1/9,每個都是獨立的

  • 10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    一臺變壓器檢修,但進線分接箱里有多條出線,,要停電影響面太大,。所以想請教各位,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件,?有沒有哪位實際操作過?

  • 10KV電纜頭密封膠泄漏還有影響

    10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,,發熱導致其滲出,不知會不會對接頭的壽命造成影響,?

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦,?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,,該怎樣處理,,請高手幫助解答,謝謝,!

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀

    【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,,按圖片中數字標注的部位,討論其大小優缺

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知,。

    10KV高壓電纜頭燒毀,,原因不知,。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),,電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),,進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,,進線框架斷路器為W1-2000A,,為整定;電氣抽屜配置塑殼,,下級為XL-21動力柜,,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開),。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),,發生事故。因高壓側為設置定值,,導致上級電路變電站接地跳閘,。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了),。電氣抽屜內塑殼未燒毀,,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知,。運行環境:為高速隧道內配電房,,空氣污濁,灰塵附著嚴重,。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,,燒毀電纜,。而低壓側短路造成電流急劇增大,

  • 變電站10kV電纜頭施工管理標準

    本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作,。

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 單芯電纜與護層保護器,,冷縮電纜頭的制作

    希望大家把冷縮電纜頭與護層保護器(箱)設計成石家莊海斯特電氣公司到時大家一起分享成果,!電纜護層保護器應用于單芯電力電纜線路中,限制電纜金屬護層上的感應過電壓,,確保護層絕緣不被過電壓擊穿,,在一端接地的電纜線路及交叉互聯的電纜線路中都可使用本產品。 本公司生產的護層保護器采用ZnO壓敏電阻(或ZnO閥片)作為保護元件,,沒有串聯間隙,,保護特性好,具有優良的電壓-電流特性曲線,,已廣泛用于電力系統高壓電氣設備的保護,。該護層保護器用進口絕緣材料作為外絕緣,電氣性能優越,,密封性能好,,較傳統的放電間隙保護、帶間隙碳化硅電阻片保護等方式,,其伏安特性更顯優越 ,。 性能指標: 序號 試驗項目 標準要求 FBY-6 FBY-12 1 適用電纜護層最高工頻感應過電壓 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 殘壓比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流殘壓試驗 1mA殘壓≥4.5kV 1mA殘壓≥4.5kV 6 8/20μs沖擊電流試驗(20次) 5kA殘壓≤9.5kV 5kA殘壓≤19kV 彈性橡膠材料具有"彈性記憶"特性,猶如彈簧,。冷縮技

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10KV高壓電纜線電纜頭如何制作

    要使高壓電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,,才能達到分散電應力的效果的,。在電纜本體中,電纜外表面不可能是標準圓,,芯線對屏蔽層的距高會不相等,,根據電場原理,電場強度也會有大小,,這對電級絕緣也是不利的。為盡量使電纜內都電場均勻,,芯線外有一外表面圓形的半導體層,,使主絕緣層的厚度基本相等,達到電場均勻分布的目的,。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,,所用絕緣材料的介質損耗要低,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,,有改變電場分布的措施,。 高壓電纜線在做電纜頭時,剝去了屏蔽?,?/p>

  • 10kV架空線轉電纜要不要做電纜頭

    我是個菜鳥,,想請問大家一個問題:T接10kV架空線,經過一個戶外柱上真空斷路器,,然后由電纜引入地下,,那么電纜側的接線端子要不要做電纜頭呢

  • 【請教】10kV電纜采用單芯電纜安裝容易出問題,?

    請教大家一個關于10kV電纜采用單芯電纜的問題,。問題提出:1、目前緊湊型的柜體安裝三芯電纜很難安裝,,安裝容易出問題,。了解的周邊:1、好像看到使用單芯電纜時有回流線等問題,。問題:1,、如果采用單芯電纜的話,各規范上有什么大變動,?2,、設計上有無其他因此引起的重大改變,。3、成本上大概增加多少,?

點擊加載更多