油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四,、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
10KV單芯電纜接護層保護器時,,鎧裝和銅屏蔽是不是得分開接護層保護器,,即一條電纜需接兩個護層保護器?如果得接兩個,,有哪個標準可以支持的嗎,?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,,最好能告訴這種電纜的發熱量,,燃燒時熱釋放速率,發煙量,,還有材料成分等一系列信息,,或者告訴去哪塊兒查。謝謝
一般我們設計都用 VV22 的電纜,!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了,!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員,!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
問一個菜鳥級問題,,呵呵,,希望大家幫秘答下吧?!?qǐng)問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎,?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,?,?這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,?,?再加一個問題,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適,?,?謝謝,麻煩告知??![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
什么型號的電纜能承受700伏電壓,,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,,40安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。,。》浅8兄x
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,,問我排管孔要多大的管,。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢,?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
請問,ZA-YJV-8.7/10KV-3*240電纜大約多少錢一米,?ZA-YJV-8.7/10KV-3*240與ZA-YJV-1KV-3*240價格大約差多少?
現有10kv電壓等級,,總容?0000KVA,,輸電距離約為6公里(5千多米),需要多大,、何種規格單芯鋁制埋地電纜,,求助大神們?
10KV電纜屏蔽層兩端接地時,,1Km能產生多大的環流,?求計算公式
請教大家一個關于10kV電纜采用單芯電纜的問題,。問題提出:1、目前緊湊型的柜體安裝三芯電纜很難安裝,,安裝容易出問題,。了解的周邊:1、好像看到使用單芯電纜時有回流線等問題,。問題:1,、如果采用單芯電纜的話,各規范上有什么大變動?2,、設計上有無其他因此引起的重大改變,。3、成本上大概增加多少,?
常用電纜型號,,大家可以看看,,有用的話下載拿走喲
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!
如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
之前我們單位自控電纜一直用KVV1.5的,,現在有個甲方說這個線太硬,,不好施工,要求室內通信距離比較近的控制電纜全部換成RVV1.0,,室外比較遠的設備使用KVV22-1.5的電纜,,不知道這樣設計有沒有什么問題,?
現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
10kv單芯電纜型號
10kv單芯電纜型號專題,,為您提供10kv單芯電纜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv單芯電纜型號 相關的專業交流討論,,更多10kv單芯電纜型號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子